Há como desativar o alarme após receber a ligação telefônica notificando o disparo?

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

igorvalente
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 11 Out 2016, 12:26

Há como desativar o alarme após receber a ligação telefônica notificando o disparo?

Mensagem por igorvalente »

Olá, boa tarde.

Recentemente adquiri uma central ANM 3004 ST e consegui realizar sua configuração sem maiores dificuldades, inclusive o cadastro de telefones para receber a notificação de disparo. Entretanto, tive problema de falso positivo em um dos sensores e recebi mais de uma dezena de ligações em meu celular, com o espaçamento de alguns minutos, informando que a central estava disparando. Felizmente havia deixado a sirene desligada, pois queria ter certeza que não haveria falso positivo. Por isso, faço duas perguntas:

1) Há como desativar a central durante a ligação de notificação de disparo? Tentei digitar a senha quando recebi a ligação, mas não funcionou.
2) Há como limitar o número de ligações ou algo do tipo? Ou até mesmo o número de disparos? Ou ela continuará disparando toda vez que um sensor abrir o circuito?

Desde já agradeço,
Igor.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Há como desativar o alarme após receber a ligação telefônica notificando o disparo?

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

Referente aos questionamento seguem as respostas:

1) Não é possível realizar a desativação/ativação deste modelo de central de alarme via telefone, apenas por controle remoto ou pelo teclado da própria central de alarme.

2) Não há como limitar a quantidade de vezes que uma ou mais zonas irá disparar enquanto a central de alarme estiver ativada. O senhor pode alterar o tempo que a central irá ficar disparada e consequentemente discando para os telefones programados, pois a central faz este processo durante o tempo de sirene programado.

O tempo de sirene vem programado como padrão de fábrica por 15 minutos e pode ser alterado através do seguinte comando:

Prog + 1234 (senha mestre padrão de fábrica)

Prog + 41 + ??? + Enter

???= Tempo de sirene em minutos com três dígitos de 000 à 255.

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.b
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ANM 3004 ST - Central de alarme não monitorada com 4 zonas”