Mensagempor ezequielarcanjo » 02 Abr 2019, 21:38

Boa noite!

O controle remoto já está ativando e desativando a central de alarme, porem não consigo cadastrar o botão A para acionar PGM.

Central 4010 SMART + controle 4000 Smart control

Já tentei isso abaixo e nada:

Controle remoto para PGM
Enter + 661 + Enter (PGM1)
Enter + 662 + Enter (PGM2)

Apagar PGM sem fio
Enter + 761 + Enter (PGM1)
Enter + 762 + Enter (PGM2)

Pelo APK AMT MOBILE V3 consigo normal.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2594
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Controle remoto não cadastra para ativar PGM

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 03 Abr 2019, 15:53

Boa tarde.

Prezado cliente verifica se o botão a ser cadastrado se já não foi cadastrado em alguma outra função da central e também o senhor devera ter que configurar a saídas PGMs para ser acionada via controle remoto.os comandos que o senhor utilizou estão corretos. A saídas PGMs tem que ser configuradas com o modo de operação desejado com o tipo de evento que ira acionar, segue em anexo a programação da saída PGM para ser realizado o teste.
Anexos
Sem título.png
Sem título.png (168.45 KiB) Visto 130 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Avatar do usuário
ezequielarcanjo
Membro
Mensagens: 28
Registrado em: 28 Jan 2019, 17:44

Re: Controle remoto não cadastra para ativar PGM

Mensagempor ezequielarcanjo » 07 Abr 2019, 12:19

Descobri que o problema foi apenas: errado 661 correto 6601.
Controle remoto para PGM
Enter + 6601 + Enter (PGM1)
Enter + 6602 + Enter (PGM2)
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2594
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Controle remoto não cadastra para ativar PGM

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 08 Abr 2019, 16:33

Boa tarde.

Sempre que precisar estamos a disposição.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “XAC 4000 Smart - Controle Remoto”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante