Sensor dispara com temperatura acima 34ºC

Enviado: 11 Jan 2013, 11:21
por Cyborg
Bom dia! Possuo sensores IVP3000 PET em varandas e quando a temperatura do ambiente fica acima de 34ºC os mesmos disparam sem motivo.
Os sensores estão voltados para parede de azulejo e porta de alumínio, não recebem incidência solar direta.
Como posso resolver esse tipo de problema?!

Re: Sensor dispara com temperatura acima 34ºC

Enviado: 24 Abr 2014, 13:48
por SuporteIntelbras
Bom dia,

O sensor IVP 3000 PET foi projetado apenas para utilizar em ambientes internos e a instalação em varandas pode causar disparo em falso. Nesse caso indicamos o IVP 3000 OD, pois a detecção é executada por duas tecnologias (infravermelho e microondas).

Atenciosamente,