Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

ramirocaetano
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 14 Abr 2018, 21:21

Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto

Mensagem por ramirocaetano »

Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto...
No teclado da central a tecla 3 e 4 estão acessas direto...

Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3557
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

ramirocaetano escreveu:Central ANM 2008 MF quando ativa por controle sirene dispara a direto...
No teclado da central a tecla 3 e 4 estão acessas direto...
Olá,

As teclas 3 e 4 piscando após a ativação é uma indicação que esses correspondentes setores estão em aberto, sendo assim verifique a fiação dos sensores ligados ou se não possuem movimentos que possam gerar esse disparo em falso. Caso não esteja utilizando sensores nas zonas 3 e 4 desabilite-as por programação ou com um curto utilizado um fio entre Z3 e COM e Z4 e COM.

Para desabilitar as zonas entre em modo de programação realize o seguinte procedimento.
PROG + SENHA MASTER
PROG + 300 + ENTER + DESABILITAR OPÇÃO 3 e 4 + ENTER
SAIR DA PROGRAMAÇÃO DIGITANDO SENHA MASTER.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ANM 2008 MF - Central de alarme não monitorada com 8 zonas (4 mistas e 4 sem fio)”