Mensagempor hiramcarmo » 24 Abr 2015, 20:54

Olá, comprei uma central anm 2008 mf...liguei 4 sensores com fio.
Agora estou precisando adicionar mais 4 sensores sem fio, nas zonas 5 a 8.
Como proceder???
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: como ativar zonas 5 a 8

Mensagempor SuporteIntelbras » 29 Abr 2015, 11:48

Olá.

Normalmente as zonas ja vão ativas como padrão de fábrica, caso queira visualizar se as zonas ja estão habilitadas, digite o comando.

Para habilitar essas zonas digite comando:

Prog + senha master (1234 padrão de fábrica) + Prog + 300 + habilite as teclas de 5 a 8 + Enter.

Caso essas teclas ja estejam acesas é porque as zonas ja estão habilitadas.


Para programação dos sensores sem fio, irá digitar o comando:

Prog + 610 + número da zona(5 a 8) + Enter + acione o sensor sem fio.

Após esse comando, digite a senha master para sair do modo de propgramação.

Atenciosamente.
Paulo H. Pereira.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Metuzael
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 06 Jun 2015, 16:03

Re:Centrais de alarme não monitoradas ANM 2008 RF

Mensagempor Metuzael » 25 Jul 2015, 18:24

Boa noite eu gostaria que vocês mim enviasse um video, entrando no modo de programação da central discadora ANM 2008 RF.
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: como ativar zonas 5 a 8

Mensagempor SuporteIntelbras » 27 Jul 2015, 10:38

Olá bom dia.



Até o momento não temos videos disponíveis para este modelo de central de alarme.

Mas para entrar em modo de programação é bem simples, digite Prog + Senha Master (a senha Master de fábrica é 1234), ao digitar este comando o LED 'ativada' da central ficará piscando, o que indica que ela está em modo de programação.


Atenciosamente,
Giuseppe Eduardo Mosca.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “ANM 2008 MF - Central de alarme não monitorada com 8 zonas (4 mistas e 4 sem fio)”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante