Luz de Programa Piscando com baterias normais

Mensagem por RaphaelVital »

Olá,

Meu ANM 2004 está com a luz de programa piscando. Apertando F1+F1 acende o número 3 e apertando o 3 + Enter, acende então o número 4 que indica falhas/ausência/carga baixa nos sensores dessa zona, segundo o manual.
São dois instalados em paralelo corretamente conforme manda o manual.
Trocada das baterias desses dois sensores, sendo um XAS 4010 SMART Sensor e o outro IVP 2000 SF a luz de programa ainda continua piscando.
Desligando o XAS 4010 SMART a luz continua piscando.
Desligando o IVP 2000 SF a luz continua piscando.
Isso alternadamente. Simultaneamente, óbvio, a luz para de piscar.

Os sensores estão funcionado normalmente, isto é, indica a presença quando se passa por ele ativando o alarme e ao abrir a janela onde está instalado também ativa o alarme.
Um outro dado é que, posteriormente a este fato, a luz de carga baixa da bateria do alarme foi acionada. Após a troca da bateria esse problema apareceu.

Gostaria de saber o que pode estar ocorrendo e se há solução para o problema, haja visto que o técnico que instalou recomendou a troca da central como meio de solução.

Obrigado pela atenção

Raphael Vital
São João Nepomuceno - MG
RaphaelVital
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 25 Out 2017, 11:39

Re: Luz de Programa Piscando com baterias normais

Mensagem por RaphaelVital »

* Quis dizer "ANTERIORMENTE" ao fato relatado, troquei a bateria da central.
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Luz de Programa Piscando com baterias normais

Mensagem por shimpato »

Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 12 anos,


pelo baixo valor da central mencionada, uma vez que seja realmente um defeito, não compensa arruma-la,
por isso o instalador em questão deve ter dito para troca-la.

agora uma informação, a CENTRAL ANM 2004 MF, é uma central para 4 ZONAS (SENSORES),
sendo 2 com fio e 2 sem fio, ou 4 sem fio,

ligação em paralelo seria com sensores com fio,
sensores sem fio ligados em paralelo é uma configuração não recomendada,
no meu parecer ainda digo que ligar qualquer sensor seja ele com ou sem fio em paralelo é algo totalmente errado em questão de segurança, pois em caso de disparo, ou problemas, vc não consegue saber qual sensor disparou ou deu problema,

por isso, para cada ZONA o recomendado por segurança é instalar 1 SENSOR.


AMT 2018 EG WI-FI PASSO A PASSO
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Luz de Programa Piscando com baterias normais

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia,

Normalmente, a central limpará a indicação de bateria fraca ou de problemas no barramento assim que o problema deixa de existir, seguindo a lógica descrita a seguir. Bateria fraca: se foi identificado o problema de bateria fraca em uma zona, a indicação será limpa quando a bateria do sensor for substituída por uma nova e a central receber uma transmissão do sensor que gerou o problema.

Problemas no barramento: se um teclado ou um receptor foi removido do barramento ou deixou de funcionar corretamente, a indicação só será limpa quando o teclado ou receptor voltarem a funcionar corretamente. Se um sensor sem fio, teclado ou receptor adicional forem removidos permanentemente, a indicação de problemas não será limpa pois o problema não foi solucionado. Esta função foi desenvolvida para estes casos, pois, quando executada limpa todas as indicações de bateria fraca e problemas no barramento.

Estrutura do comando: Prog + Anular + Enter

1. Se o LED ATIVADA estiver piscando, siga para o próximo passo, do contrário, entre no modo de programação, pressionando a tecla Prog e digitando a SENHA MASTER;

2. No modo de programação, pressione a tecla Prog;

3. Pressione a tecla Anular; 4. Pressione a tecla Enter; 5. Entre com a próxima seqüência de programação, ou a senha master para finalizar a configuração da central.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br