Mensagem por ebiano »

Caros, preciso colocar uma sirene em cada canto da casa, Existe algum procedimento para ligar as 2 sirenes, ou posso liga-la as duas direto no borne.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

O senhor pode ligar duas sirenes em paralelo diretamente no borne sirene da central desde que a soma das duas não ultrapasse a corrente máxima liberada pela central de alarme que é de 1 Ampere caso esteja sendo utilizada rede elétrica e bateria.

Neste caso também é necessário acrescentar um resistor de 2K2 em paralelo com uma das sirenes.

Caso a soma da corrente consumida destas duas sirenes ultrapasse este valor é necessário utilizar um esquema com relé como o que pode ser visto em anexo onde as sirenes serão alimentados por uma fonte externa.

Observação: Ligue a segunda sirene em paralelo com a que já se encontra no esquema.

Qualquer dúvida estamos à disposição

Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Anexos
Esquema de ligação de sirene na PGM.JPG
Esquema de ligação de sirene na PGM.JPG (44.14 KiB) Exibido 19549 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Avatar do usuário
ebiano
Membro
Mensagens: 29
Registrado em: 27 Set 2013, 18:20

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por ebiano »

Caro, quando diz instalar em paralelo é só fazer uma extensão de uma sirene para outra.
E no caso do resistor, ele dever ser instalado em uma dar pernas da alimentação, positivo ou negativo.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

Instalar a segunda sirene em paralelo é ligar a segunda nos mesmos terminais onde está a primeira, portanto de acordo com o esquema em anexo na mensagem acima ela se conectaria no positivo da bateria e no terminal NA do relé.

A respeito do uso do resistor, caso as sirenes sejam utilizadas diretamente na saída de sirene da central sem o uso do relé, este deverá ser instalado diretamente em uma das sirenes apenas conectado nos dois terminais da sirene fios que alimentação se conectam.

Caso o senhor utilize o esquema com o Relé, o uso do resistor não será necessário.

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Avatar do usuário
ebiano
Membro
Mensagens: 29
Registrado em: 27 Set 2013, 18:20

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por ebiano »

Quando você diz nos terminais da sirene, seria um resistor no fio + e no fio - , no final de uma das sirenes. Ou o resistor deve ficar em curto fio + e - no final de uma das sirenes.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá Sr. ebiano

O resistor a ser instalado ficará com um de seus terminais na conexão (+) de uma das sirenes e outro terminal do resistor será plugado na conexão (-) da mesma sirene. Na segunda sirene não será conectado nenhum resistor.

Obs.: Lembrando que o valor do resistor é de dois 2K2 (Três faixas vermelhas).

Nos colocamos a disposição
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
ThiagoLeoncini
Mensagens: 1
Registrado em: 20 Abr 2019, 11:34

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por ThiagoLeoncini »

Olá..gostari de saber se posso ligar 3 sirenes de 0,2ah direto na sai Da de sirene da central...2 estão em paralelo...a outra em série...em qual eu coloco o resistor?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde.

A central de alarme com a bateria fornece uma amperagem de 1A, desde que as 3 sirenes não ultrapasse essa corrente pode se ligar as 3 em paralelo na central e o resistor ficara ligado somente em uma das sirene. caso tenha duvida favor entrar em contato com o suporte via telefone para que possamos melhor lhe atende lo.
Anexos
Email-mkt_Telefones_Suporte_Regional_2.jpg
Email-mkt_Telefones_Suporte_Regional_2.jpg (1.5 MiB) Exibido 13880 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por shimpato »

ebiano escreveu:Caros, preciso colocar uma sirene em cada canto da casa, Existe algum procedimento para ligar as 2 sirenes, ou posso liga-la as duas direto no borne.
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por shimpato »

ebiano escreveu:Caros, preciso colocar uma sirene em cada canto da casa, Existe algum procedimento para ligar as 2 sirenes, ou posso liga-la as duas direto no borne.

renatobaldo
Membro
Mensagens: 22
Registrado em: 16 Jul 2015, 10:47

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por renatobaldo »

Boa noite, em relação a resistência do resistor 2k2 existe algum valor? para instalação de duas sirenes piezoelétricas comum. em ohms?
seria um de 2.2 ohms?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3552
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Como instalar 2 sirenes na Central

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá Renato Baldo.

O valor do resistor que deverá ser colocado continua sendo de 2K2, mas deve colocado somente um em uma das sirenes.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ANM 2004 MF - Central de alarme não monitorada com 4 zonas (2 mistas e 2 sem fio)”