Dúvida Funcionamento - Função Panico

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

mendeboy
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 13 Jun 2016, 21:40

Dúvida Funcionamento - Função Panico

Mensagem por mendeboy »

Boa noite,
Fiz a configuração da função Panico na central do cliente, porém ao ativar a função a sirene era disparada e a central começa a discar para os números cadastrados, o cliente solicitou que a função panico apenas ligue para os números e não dispare a sirene.
Fiz a configuração de acordo com o manual, porém após a configuração a Sirene também não toca na ativação ou desativação da central.
Como ajustar a sirena para não tocar apenas na função panico mas na ativação e desativação da central sim ?

Outro ponto que o manual não esclarece sobre a função panico, ela disca para os números na ordem que os mesmos foram cadastrados? Caso o 1º numero atenda a ligação ela não liga para nenhum mais? Caso não atenda ela tenta o proximo numero e assim por diante?

Obrigado!
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Dúvida Funcionamento - Função Panico

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá.

Para habilitar o bipe da sirene no arme e desarme utilize os seguintes comandos, por favor:

Entre primeiro em programação > Prog + 1234 (senha mestre padrão de fábrica).

Prog + 510 + Enter > A tecla 1 deve ficar acesa > Finalize com Enter.

Para habilitar a função de pânico silencioso, já estando em programação, realize o comando:

Prog + 511 + Enter > A tecla 3 deve ficar acesa > Finalize com Enter.

Feitas estas programações, todos os pânicos gerados na central deverão ser silenciosos e o bipe da central no arme e desarme deverá estar funcionando.

Obs.: Durante o disparo caso um dos telefones atenda a ligação efetuada pela central, mas não realize a desativação do alarme via senha. ao ser finalizada aquela ligação, a central irá discar para o próximo número cadastrado.

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ANM 2004 MF - Central de alarme não monitorada com 4 zonas (2 mistas e 2 sem fio)”