Sirene

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Edilio
Mensagens: 1
Registrado em: 26 Mai 2015, 07:03

Sirene

Mensagem por Edilio »

Instalei minha central porem o volume da sirene esta baixo, quando dispara começa auto e logo apos abaixa, sera q é a ligação ??
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6649
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Sirene

Mensagem por SuporteIntelbras »

Olá.

Favor, verifique o consumo de corrente da sirene, meça a tensão da saída do borne sirene simulando um disparo na central e verifique se a tensão irá oscilar, meça a tensão da bateria e verifique se não está tesnão baixa.

Faça um teste colocando os fios da sirene na saída auxiliar e na bateria da central e verifique se irá alterar o volume da sirene após ao cionamento.

Atenciosamente.

Paulo H. Pereira
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “ANM 2003 - Central de alarme não monitorada com 3 zonas (1 com fio e 2 sem fio)”