Mensagempor pretinha » 17 Dez 2012, 21:39

Bom... vamos aos problemas... estou com 1 sensor magnético ligado como zona simples (z1), 4 sensores IVP ligados como zona simples (z2, z3, z4 e z5), 1 sensor IVA ligado como zona simples (z6), 2 sensores IVP ligados como zona dupla (z7 e z17) e a cerca elétrica na z8. Primeiro problema: a central não reconhece a zona dupla, reconhece todas as simples, não sei se a central reconhece ligação simples e dupla conjuntamente. Segundo problema: abertura de tamper no sensor magnético e IVA. Não sei como resolver estes problemas, alguém pode me ajudar?
gustawu
Membro
Mensagens: 31
Registrado em: 11 Abr 2013, 21:57

Re: Zona simples e dupla

Mensagempor gustawu » 12 Abr 2013, 20:52

Não a central não reconhece o dois modos de ligação simultaneamente, quando configurado um modo de ligação este é valido para todas as zonas.
com relaçã a 2º pergunta não copreendi (Segundo problema: abertura de tamper no sensor magnético e IVA. Não sei como resolver estes problemas, alguém pode me ajudar