Mensagempor edumaste » 20 Jan 2018, 10:25

Olá,

Estou com algumas centrais AMT 2018EG gerando constantemente o evento E372 que me apresenta como Laço de proteção de incêndio, isso para varias zonas.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2831
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: AMT 2018 EG Gerando laço de proteção de Incêndio

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 22 Jan 2018, 13:50

Boa tarde!

O evento 372 é referente ao curto-circuito na fiação dos sensores.

É necessário que verificar o cadastro dos eventos no seu software de monitoramento. Além disso, verifique também a programação de configuração de ligação de sensores feita na central e o tipo de ligação física feita nos sensores.