Mensagempor armandohirle » 07 Jan 2018, 19:56

Olá, Gostaria de uma ajuda. Estou precisando interligar a central de alarme AMT 2018 EG ao HDCVI 3016 de forma que quando a central ativasse uma porta PGM o HDCVI acionasse a entrada de alarme. Qual seria o esquema mais adequado? Ligar diretamente a porta PGM ao porta de alarme do HDCI ou inserir um relê?
Desde já agradeço a atenção
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2841
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Conectar AMT 2018EG ao HDCVI 3016 via porta PGM.

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 09 Jan 2018, 09:31

Posso ter utilizado os bornes PGM 1 ou 2 e Auxiliar ( - ) para que a pgm funcione como um contato seco, e programar a pgm para ser acionada dentro dos modos possíveis.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
armandohirle
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 07 Jan 2018, 19:51

Re: Conectar AMT 2018EG ao HDCVI 3016 via porta PGM.

Mensagempor armandohirle » 10 Jan 2018, 07:10

Porém como devo proceder com o HDCVI 3016? conectar o negativo do aux em porta GND de um dos alarmes de entrada e a porta PGM em na entrada de alarme direto?
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2209
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Conectar AMT 2018EG ao HDCVI 3016 via porta PGM.

Mensagempor shimpato » 11 Jan 2018, 09:09

armandohirle escreveu:Porém como devo proceder com o HDCVI 3016? conectar o negativo do aux em porta GND de um dos alarmes de entrada e a porta PGM em na entrada de alarme direto?


Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 13 anos,

exatamente isso,
o "Z" é a zona do DVR e o "COM" é o comum, exatamente como na central de alarme.