Autoativação por inatividade - Fórum Intelbras

Autoativação por inatividade

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

vicomp
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 18 Mai 2016, 18:30

Autoativação por inatividade

Mensagempor vicomp » 19 Mai 2016, 19:53

Instalei uma central AMT 2018 EG V4.7.0, mas não consigo fazer funcionar a autoativação por inatividade, já fiz a programação pelo teclado e pelo AMTRemoto (fiz diversos testes de desativar e ativar com diversos tempos, mostra as alterações no software mesmo assim não funciona). Também configurei ativação por horário e isso funciona bem.
Depois de novos testes, a autoativação por inatividade funcionou quando cancelei a ativação por horário, então fica a dúvida: só funciona uma função por vez ou tem com configurar as duas, autoativação por inatividade + ativação por horário?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3041
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Autoativação por inatividade

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 20 Mai 2016, 16:08

Olá.

A Auto ativação por Horário e por Inatividade podem ser utilizadas em conjunto. Por exemplo, caso queira que a central arme automaticamente por inatividade somente depois das 22:00, neste caso o tempo programado deverá contar a partir deste horário, por exemplo se programados 10 minutos de inatividade a central se ativará caso não haja movimento às 22:10.

A ativação por inatividade e horário também funcionam separadamente sem problema. Também pode-se configurar a central para ativação com zonas abertas, pois caso haja alguma zona aberta durante a ativação por horário a central não irá se auto ativar.

Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
vicomp
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 18 Mai 2016, 18:30

Re: Autoativação por inatividade

Mensagempor vicomp » 23 Mai 2016, 13:12

A central estava configurada para autoativação as 19h00 e também programada para autoativação por inatividade após 60 minutos. Em nenhum momento funcionou por inatividade nos diversos testes. Noutro teste, desativei após ativação as 19h00 e aguardei mas não reativou após o tempo programado, ao sair tive que ativar manualmente. Quando desativei a autoativação das 19h00 a função por inatividade funcionou. Por curiosidade vou fazer um reset geral e só configurar novamente essas duas programações e depois posto o resultado.
Alextijuca
Registrado
Mensagens: 3
Registrado em: 14 Nov 2019, 16:49
Localização: Rio de Janeiro

Re: Autoativação por inatividade

Mensagempor Alextijuca » 01 Dez 2019, 14:36

Tenho uma Central AMT 8000 e a autoativação por inatividade não funciona dentro do período de autoativação programada. E também não funciona fora desse período. Interessante que o manual do produto diz que funciona. Acho que a INTELBRAS deveria rever o software dessas centrais e atualizar.

O suporte poderia me esclarecer essa situação, por favor, pois puder autoativada a central dentro de um período programado é importante para mim.

Obrigado.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3041
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Autoativação por inatividade

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 05 Dez 2019, 10:11

Bom dia!

Nós do suporte técnico montamos um cenário de teste com a central AMT 8000, teclado XAT 8000 e sensores IVP 8000 PET CAM.

Primeiramente foi habilitada somente a função de auto ativação por inatividade, e a central comportou-se normalmente. Após o tempo programado, auto ativou.

Depois, foi configurada somente para a função de auto ativação programada, e após o horário definido a central de alarme auto ativou normalmente.

Para finalizar os testes, configuramos as duas funções. Logo, após o horário configurado, a central iniciou a contagem do tempo de inatividade e realizou a auto ativação.

Uma questão que difere a AMT 8000 da AMT 4010 SMART, por exemplo, é que no caso da AMT 4010 SMART se a central for desarmada antes do horário configurado para auto desativação, será contado o tempo de inatividade e a central irá auto ativar novamente. No caso da AMT 8000, a central conta o tempo de inatividade e arma apenas uma vez. Caso seja desarmada manualmente, não irá auto ativar após o tempo de inatividade.

Caso deseje que a AMT 8000 funcione de forma semelhante a AMT 4010 SMART, pedimos que nos envie um e-mail para suporte@intelbras.com.br para que possamos registrar sua sugestão e encaminhar ao setor responsável.

Nos envie o e-mail com os seguintes dados:

· Nome completo;
· CPF;
· Telefone de contato;
· E-mail;
· Endereço (cidade e estado);
· Modelo e versão do seu produto;
· Descreva detalhadamente a sugestão e qual o seu benefício para o produto e/ou processo.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Monittec
Registrado
Mensagens: 4
Registrado em: 22 Out 2019, 06:40

Re: Autoativação por inatividade

Mensagempor Monittec » 06 Jun 2020, 07:54

Olá.
Tenho a seguinte situação e gostaria de saber as possibilidades.
Uma central amt 2018eg, 1 barreira na z1, 1 magnético zona 2 e 1 magnético sf na zona 25. Preciso que a z1 seja 24hs com 5 minutos de disparo da sirene. As zonas 2 e 25 preciso que funcionem com a autoativação e autodesativação programada, com arme automático as 22hs, desarme automático as 8hs, autoativação por inatividade após 1minuto caso haja desarme dentro deste horário e utilizar um LED que ficará aceso quando as z2 e 25 estiverem armadas <ativadas>.
Como conseguirei realizar essa configuração?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3041
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Autoativação por inatividade

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 08 Jun 2020, 09:14

Olá.

Referente ao tempo de sirene ele pode ser configurado para 5 minutos, mas será esse tempo para disparo gerado em todas as zonas da central, configurar 5 minutos no tempo de Sirene faça o seguinte:

Enter + 9090 (Senha do instalador padrão)

Enter + 4105 + Enter

Para entendermos melhor todo o seu cenário e podermos lhe passar a configuração de cada ponto de acordo com a sua necessidade.

Para entrar em contato:
https://www.intelbras.com/pt-br/contato ... e-tecnico/
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante