Envio de Pânico na ativação de desativação do sistema - Fórum Intelbras

Envio de Pânico na ativação de desativação do sistema

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

rrsamuk
Membro
Mensagens: 5
Registrado em: 05 Ago 2011, 08:35

Envio de Pânico na ativação de desativação do sistema

Mensagempor rrsamuk » 11 Jun 2015, 09:57

Bom Dia A todos!!!
Trabalhamos com sistema de monitoramento e estamos com problema em um cliente que todas as vezes em que o sistema é armado e desarmado, em seguida chega pânico acionado via teclado(zona 200) sem o usuário ter acionado o mesmo. Ainda não tínhamos nos deparado com essa situação e não sabemos o que pode estar acontecendo. Desde já, agradeço a ajuda!
Rodrigo Garcia
Supervisor Técnico 3D Alarmes Segurança Eletrônica
(92) 99615-5634
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Envio de Pânico na ativação de desativação do sistema

Mensagempor SuporteIntelbras » 12 Jun 2015, 15:37

Olá!

Verifique o código do evento que está sendo gerado no software de monitoramento e devido a complexidade das informações envolvidas entre em contato conosco através do telefone que segue na assinatura abaixo.


Atenciosamente,
Diogo Santos
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
rrsamuk
Membro
Mensagens: 5
Registrado em: 05 Ago 2011, 08:35

Re: Envio de Pânico na ativação de desativação do sistema

Mensagempor rrsamuk » 15 Jun 2015, 12:26

Bom Dia!!!

Conseguimos identificar o que estava ocasionando o envio de pânico acionado pelo teclado através da zona 004. As zonas estavam configuradas para que não trabalhar com resistor de final de linha e a zona 4 estava com resistor de fim de linha de 2k2. Tivemos que fazer uma revisão em todos os sensores e constatamos que apenas este estava com resistor. Desabilitamos o mesmo e o problema foi resolvido. Valeu pela atenção.
Rodrigo Garcia
Supervisor Técnico 3D Alarmes Segurança Eletrônica
(92) 99615-5634
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Envio de Pânico na ativação de desativação do sistema

Mensagempor SuporteIntelbras » 24 Jul 2015, 11:15

Olá senhor,

Fico feliz que o problema do senhor foi resolvido ! :D

Qualquer dúvida estou a disposição !

Cordialmente,
Renan da Silva Ferreira.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*”