Sirene nao Dispara - Fórum Intelbras

Sirene nao Dispara

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

wolfline
Membro
Mensagens: 14
Registrado em: 24 Jun 2014, 11:41

Sirene nao Dispara

Mensagempor wolfline » 24 Jun 2014, 11:48

Gente e o seguinte coloquei 4 sirenes 2 na parte da frente da casa e 2 nos fundos mais quando vou acionar o alarme nao faz nenhum apito e quando chego perto das sirenes eu ouco elas bem baixinho disparando sera o que pode ser?
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Sirene nao Dispara

Mensagempor SuporteIntelbras » 24 Jun 2014, 14:27

Olá,

Para o funcionamento correto da sirene a central deve estar ligada na rede AC e bateria, e o consumo da sirene não pode ultrapassar 1 Amper. Ou seja, a soma do consumo de todas as sirenes juntas não podem ultrapassar 1 Amper.

Atenção:
Ligue o resistor de 2K2 W (fornecido com a central) em paralelo com o fio da sirene para evitar que a sirene faça barulho enquanto estiver desligada.
Este barulho é gerado pelo circuito de detecção de corte ou curto-circuito do fio da sirene e não gera nenhum dano ao equipamento.

O resistor deve ser ligado em apenas uma das sirenes.

Com relação ao bip de sirene no arme e desarme da central o mesmo sai desabilitado de fábrica, segue abaixo comando para habilita-lo.

Entrar em programação com a senha do instalador
ENTER + senha do instalador (Padrão de fábrica 9090)
ENTER + 510 + ENTER + (selecione a tecla 3) + ENTER
Senha do instalador para sair de programação

Atenciosamente
Fábio Dias
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante