Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

O envio de eventos através de SMS funciona dessa forma mesmo. Ainda que haja detecção de movimento em mais de uma zona, apenas a primeira intrusão irá ser informada por SMS.

Até o presente momento, não há como configurar de maneira diferente.

Caso tenha internet no local, pode configurar a central para uso do aplicativo através de internet. No aplicativo todos os eventos da central são reportados.

Segue o link com a configuração completa: http://www.intelbras.com.br/sites/defau ... ile_v3.pdf
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
ErnestFialho
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 05 Abr 2017, 15:46

Acionar um controle remoto via PGM

Mensagem por ErnestFialho »

Bom dia!
Como faço para acionar um controle remoto que abre um portão via saida PGM? Quero acionar a abertura do portão via amt mobile.
Parece que na configuração da central amt2018eg eu teria que escolher o evento gerador de acionamento da porta PGM.
Tem algum jeito?
Obrigado
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Bom dia!

Primeiramente entre no modo de programação com a senha do instalador e siga as programações abaixo:

-> Enter + 50 + A+ B + 12 + Enter

Sendo que:
A = 1 (PGM1) 2 (PGM2)
B = Modo de operação:
0 = Liga/desliga
1 a 8 = pulso com duração de 1 a 8 segundos
9 = pelo tempo de sirene

->Cadastrar controle para PGM: Enter + 66 + (1 ou 2, depende de qual PGM deseja ativar) + Enter;

->Apagar controle: Enter + 76 + (1 ou 2) + Enter;

A saída PGM será configurada como ativação por controle remoto, mas também poderá ser acionada via aplicativo.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Lincon
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 01 Nov 2017, 10:16

Re: Saida PGM

Mensagem por Lincon »

Bom dia amigos estou testando uma amt2018e para uso com o app , porém queria tirar todas as dúvidas para assim estar oferecendo para os clientes , sei q a saída pgm é 12 v chaves do o negativo porém quero acender uma lâmpada em 220v tenho q usar algum rele diferente ou utilizando o comum do relé chaveio o negativo da lâmpada ?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

Para ligar dispositivos que demandem de alimentação externa, basta fazer a ligação conforme a figura abaixo:
RELÉ NA PGM (COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA).png
RELÉ NA PGM (COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA).png (14.47 KiB) Exibido 7170 vezes
Para a ligação de lâmpadas na saída PGM deve-se seguir o esquema abaixo:
LÂMPADA NA PGM.png
LÂMPADA NA PGM.png (10.43 KiB) Exibido 7170 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
JSEG
Mensagens: 1
Registrado em: 05 Nov 2017, 18:26

Re: Saida PGM

Mensagem por JSEG »

BOA NOITE, EU CONSIGO CONFIGURAR O BEEP ARME/DESARME PRA PISCAR UMA LÂMPADA OU ESTROBO NO LUGAR DA SIRENE, E DEIXAR A SIRENE APENAS PARA DISPARO OU PÂNICO???

jsegele@gmail.com
AgostinhoSF
Membro
Mensagens: 5
Registrado em: 08 Jul 2017, 08:47

Re: Saida PGM

Mensagem por AgostinhoSF »

SuporteIntelbras escreveu:Bom tarde.


As saídas programáveis PGM podem ser acionadas por diversos eventos como, por exemplo, ativação/desativação da central de alarme, disparo, corte da linha telefônica. Podem ser acionados diversos equipamentos como Led, olofote, portão, etc...

Esta saída funciona como um contato normalmente aberto e é acionada quando o evento programado ocorrer, podendo trabalhar nos seguintes modos:

Liga/desliga: quando o evento ocorrer, a PGM será ligada e só será desligada quando o evento cessar. Por exemplo, a PGM é acionada quando ocorrer um disparo e só é desligada quando o disparo cessar.

Pulsado: quando ocorrer o evento programado, a PGM ficará ligada por tempo programável de 1 a 8 segundos e depois será desligada, independentemente do evento ter cessado ou não.

Pelo tempo de sirene: se a sirene estiver desligada, o funcionamento será igual ao modo Liga/desliga. Se a sirene estiver ligada, a saída permanecerá ligada durante o disparo da sirene. Por exemplo, ao programar a saída PGM para ser acionada em caso de corte do fio da sirene, esta permanecerá ativada durante o tempo de sirene programado.

Giuseppe Eduardo Mosca.
É possível eu configurar uma mesma PGM para atuar em mais de um evento? como ARMAR/DESARMAR a central, e ainda PANICO? pelo AMT REMOTO só consigo selecionar um desses eventos.
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Alarme informar por sms cada zona invadida

Mensagem por shimpato »

Rccf escreveu:Boa tarde, a minha central amg 2018 eg esta instalada e chega o sms dizendo qual zona foi disparada e mesmo que o intruso ande por outras zonas, a central nao informa apos o 1 disparo estas zonas. Mas seria possivel chegar um sms sempre que uma nova zona for disparada??

creio que seria melhor vc utilizar o APP AMT MOBILE V3 nesse caso amigo
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

É possível acionar a PGM através de apenas um dos seguintes eventos:

00 = Acionamento via telefone
01 = Acionamento de senha
02 = Ativação do sistema
03 = Desativação do sistema
04 = Reportagem de eventos
05 = Falha na reportagem de eventos
06 = Corte da linha telefônica
07 = Corte ou curto-circuito do fio da sirene
08 = Disparo ou pânico
09 = Disparo ou pânico silenciosos
10 = Disparo de zona de incêndio
11 = Abertura da zona 01
12 = Controle remoto

O acionamento via aplicativo AMT Mobile V3 funcionará independente do evento relacionado acima.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Tiagomelo80
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 20 Abr 2021, 03:22

Re: Saida PGM

Mensagem por Tiagomelo80 »

Tenho um amt 1016 net, a pgm funciona muito bem quando estou no local onde está instalada.... quando vou para casa não funciona... qual o motivo? Pgm instalada com relé para acender lâmpadas.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá Tiago

No caso o acionamento nos dois momentos, è feito pelo Aplicativo (AMT Mobile V3)?

Se sim, O problema ocorre com o seu celular conectado à Internet via Wifi ou Dados?
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
88748227153
Mensagens: 1
Registrado em: 02 Jul 2021, 11:42

Re: Saida PGM

Mensagem por 88748227153 »

Bom dia

Tenho uma amt 4010 smart, ligado nela tenho uma cantral de choque ECR-18 plus que esta ligado na PGM1.
Ocorre que toda vez que ativo ou desativo a pgm para ligar ou desligar a central de choque o alarme da amt dispara
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá,

Nesse caso realmente não, segue a informação que consta no manual do produto.
SMS para disparos (enviará somente o primeiro disparo ocorrido)
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
pradarepseg
Mensagens: 1
Registrado em: 15 Dez 2020, 00:00
Localização: Guarulhos SP
Contato:

Re: Saida PGM

Mensagem por pradarepseg »

Boa tarde, eu consigo manter uma fonte ligada na saída PGM e quando necessário mandar comando para interromper a energia para reiniciar o equipamento ?

Atenciosamente,
Eduardo Prada
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Saida PGM

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá!

A saída PGM não poderá receber diretamente a fonte, mas utilizando um relé em NF na PGM que poderá servir como circuito para essa fonte, assim interrompendo o circuito no momento do acionamento da PGM.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br