Página 1 de 1

Esquema de ligação dos sensores

Enviado: 10 Out 2017, 13:41
por Estiven
Olá
A respeito das ligações dos sensores em zonas duplas tenho a seguinte duvida:
Conforme o manual da central amt 2010 pág 12, configuração de zona dupla sem resistor de final de linha, eu posso ligar o Z1 no sensor com resistor de 2k2 e o COM no sensor de 3k9? Inverter os bornes dos sensores, mantendo uma ligação em série faz diferença?
desde já agradeço

Re: Esquema de ligação dos sensores

Enviado: 11 Out 2017, 02:15
por shimpato
Estiven escreveu:Olá
A respeito das ligações dos sensores em zonas duplas tenho a seguinte duvida:
Conforme o manual da central amt 2010 pág 12, configuração de zona dupla sem resistor de final de linha, eu posso ligar o Z1 no sensor com resistor de 2k2 e o COM no sensor de 3k9? Inverter os bornes dos sensores, mantendo uma ligação em série faz diferença?
desde já agradeço



Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 12 anos,


existe, duplicação em paralelo que é diferente, no próprio manual mostra todos os tipos de duplicação de zona.


Re: Esquema de ligação dos sensores

Enviado: 14 Out 2017, 11:46
por IntelbrasAlarmes
Bom dia!

A ligação deve ser exatamente conforme descrito no manual para que possamos garantir o funcionamento.

É válido lembrar que é necessário que se faça o mesmo tipo de ligação para todas as zonas da central de alarme, mesmo que não tenha sensores nessas zonas, e que se configure também o tipo de ligação feito na programação da central. (ENTER + 54 + TIPO DE LIGAÇÃO + ENTER)