Ligação do sensor com fio e sem fio separados por zona. - Fórum Intelbras

Ligação do sensor com fio e sem fio separados por zona.

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Lucas
Mensagens: 1
Registrado em: 14 Mai 2015, 15:44

Ligação do sensor com fio e sem fio separados por zona.

Mensagempor Lucas » 14 Mai 2015, 21:51

Boa noite!!

Estou tentando configurar sensores infra com fio e sem fio na zona A (17 ao 20), e na zona B (21 ao 24) os magnéticos.
Minha dúvida é como fazer reconhecer os sensores com fio na zona A (17 a 20) ?

Como deve ser feita a ligação na placa, seria Z1 com Comum?

Tem alguma configuração para habilitar o infra com fio?


Obrigado
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Ligação do sensor com fio e sem fio separados por zona.

Mensagempor SuporteIntelbras » 03 Jun 2015, 17:58

Olá.

Esse modelo de central tem como zonas específicas de 1 a 16 para instalação de sensores com fio e de 17 a 32 para programação de sensores sem fio.

Se os sensores estiverm instalados e programados em suas específicas zonas, digite o comando:

Entrar em modo de programação digitando Prog + senha do instalador.

PARTICIONAMENTO:
ENTER + 51 + 0 (grupo de funções) + ENTER + seleciona a tecla 1 + ENTER

PARTIÇÃO DAS ZONAS (seleciona zona para partição A ou B):

ENTER + 0 + 1 (A) + Grupo de Zonas + ENTER + Selecionar Zonas (partição A) + ENTER
ENTER + 0 + 2(B) + Grupo de Zonas + ENTER + Selecionar Zonas (partição B) + ENTER

GRUPO DE ZONAS:
Grupo 0 = Zonas de 1 a 8 Grupo 1 = Zonas de 9 a 16 Grupo 2 = Zonas de 17 a 24
Grupo 3 = Zonas de 25 a 32 Grupo 4 = Zonas de 33 a 40 Grupo 5 = Zonas de 41 a 48

PERMISSÕES DE SENHAS (ativa e desativa a partição A ou B):
ENTER + 2 + 1(A) + Grupo de Senhas + ENTER + Selecionar Senhas + ENTER
ENTER + 2 + 2(B) + Grupo de Senhas + ENTER + Selecionar Senhas + ENTER

GRUPO DE SENHAS:
Grupo 0 = Senhas de 1 a 8 Grupo 1 = Senhas de 9 a 16 Grupo 2 = Senhas de 17 a 24
Grupo 3 = Senhas de 25 a 32 Grupo 4 = Senhas de 33 a 40 Grupo 5 = Senhas de 41 a 48
Grupo 6 = Senhas de 49 a 56 Grupo 7 = Senhas de 57 a 61

BOTÂO DE CONTROLE REMOTO PARA ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA CENTRAL:
ENTER + 60 + 00 + ENTER + pressionar botão do controle (Ativação e Desativação Geral)
ENTER + 60 + 01 + ENTER + pressionar o botão A (Ativação e Desativação da Partição A)
ENTER + 60 + 02 + ENTER + pressionar o botão B (Ativação e Desativação da Partição B)

Após esse comando sair do modo de programação digitando a senha do instalador.


Entrar em modo de programação digitando ENTER + senha master).

SENHAS PARA ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA CENTRAL:
ENTER + 20 + 00 + senha (4 dígitos) + ENTER - (Ativação e Desativação Geral)
ENTER + 20 + 01 + senha (4 dígitos) + ENTER - (Ativação e Desativação da Partição A)
ENTER + 20 + 02 + senha (4 dígitos) + ENTER- (Ativação e Desativação da Partição B)

Após esse comando sair do modo de programação digitando a senha master.


Atenciosamente,

Paulo H. Pereira
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “AMT 2010 - Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)*”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante