Zonas duplas não geram disparos

Mensagempor Leandrogreselle » 19 Jan 2015, 10:02

Olá, tenho um pequeno problema com essas centrais de alarmes (2010 e 2018) as quais possuem zonas duplas, quando instaladas com apenas um setor em cada saída a central funciona normalmente e gera os disparos, agora quando instalado 2 zonas em cada saída, as mesmas não geram disparo, mesmo que faça a configuração de zonas duplas no teclado. O que pode estar acontecendo? existe alguma outra configuração para isso?
Leandro Greselle
R.S. SEGURANÇA
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Zonas duplas não geram disparos

Mensagempor SuporteIntelbras » 20 Jan 2015, 13:35

Olá;

No caso para que disparo aconteça normalmente com o uso de zonas duplicadas deve-se ao seguintes parâmetros de instalação:

Associação de resistores nos bornes de cada sensor para indicar se o mesmo pertence à zona alta ou à zona baixa, verifique, por favor, no manual que segue logo abaixo da página 9 à 12;

Programação na central para leitura das resistências de acordo com a ligação de sensores realizada, pode ser consultado na página 45 do manual.

Enter + 9090 (Senha do instalador padrão de fábrica)

Enter + 54 + digite de 0 à 7 (referente ao tipo de ligação usada) + Enter

Para sair de programação.

9090 (Senha do instalador padrão de fábrica)

Para visualizar com mais facilidade como realizar a programação e forma de ligação de sensores necessária, segue link do manual da central de alarme e tutorial em vídeo sobre a duplicação:

Link do manual da central AMT 2010 para consulta: http://www.intelbras.com.br/sites/defau ... site_0.pdf

Link de tutorial feito pelo suporte técnico da Intelbras sobre duplicação de zonas: https://www.youtube.com/watch?v=mILQMSHJzxM

Caso a dúvida persista, por favor, entre em contato via telefone para que um técnico possa lhe auxiliar da melhor maneira.

Atenciosamente;
Fábio Henrique;
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
andre_cirilo1
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 23 Ago 2011, 16:25

Re: Zonas duplas não geram disparos

Mensagempor andre_cirilo1 » 21 Jan 2015, 22:52

Olá,

Em casos de duplicação de zonas, temos a possibilidade instalar vários sensores em série. Qual a quantidade limite? Em casos de ligação em série dos sensores é necessário a instalação dos resistores em casa sensor?

Obrigado.
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Zonas duplas não geram disparos

Mensagempor SuporteIntelbras » 23 Jan 2015, 14:05

Boa tarde.

Podem ser instalados vários sensores em série (a quantidade depende do consumo dos sensores), mas respeitando um limite máximo de 100 metros. É possível instalar os sensores em série sem resistores normalmente, porém ficaram todos na mesma zona. Para duplicação de zonas será preciso os resistores conforme o manual.


Giuseppe Eduardo Mosca
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Leandrogreselle
Membro
Mensagens: 8
Registrado em: 18 Fev 2014, 14:12
Contato:

Re: Zonas duplas não geram disparos

Mensagempor Leandrogreselle » 26 Jan 2015, 14:51

Certo, mas vamos dizer que estou utilizando um AMT 2010, ela possui 4 saidas duplicadas (totalizando 8), mas fiz a instalação de 5 sensores. Nesse caso em um dos bornes de zona estarei duplicando, se seu fizer a configuração de duplicação não vai dar problema nos simples?
Leandro Greselle
R.S. SEGURANÇA
Avatar do usuário
SuporteIntelbras
Administrador
Mensagens: 6653
Registrado em: 05 Jun 2013, 12:11
Contato:

Re: Zonas duplas não geram disparos

Mensagempor SuporteIntelbras » 27 Jan 2015, 13:29

Olá,

Quando é feita a programação de zona dupla, todas as zonas deve obedecer a ligação dos sensores e resistores conforme manual. Caso utilize um sensor somente no borne de zona, é necessário checar qual foi a programação de zona dupla utilizada e a ligação do resistor de identificação de zona baixa e zona alta para fazermos a ligação correta, pois a ligação irá variar de acordo com o tipo de zona dupla utilizada. Nesse caso indicamos o suporte via telefône para que possamos melhor lhe ajudar.



Atenciosamente,
Natanael Lima
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “AMT 2010 - Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)*”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante