Problemas com sensor abertura

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

pfpassis
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 03 Dez 2018, 09:22

Problemas com sensor abertura

Mensagem por pfpassis »

Bom dia a todos!

Comprei uma central AMT 2008 RF para substituir a minha antiga. Fiz a troca e tudo bem, funcionou perfeitamente.

Porém ao ativar, após algum tempo ocorreu um disparo e ao verificar o motivo, vi que ocorreu nos sensores de abertura das portas (magnéticos). Eu dupliquei os setores, colocando um setor na porta da cozinha (5) e outro na porta da sala (1). Ao ver no teclado da central estavam piscando os dois setores (1 e 5), o que entendo que esteja indicando que os dois setores foram violados. Mas não tinham sido, tendo um disparo em falso. O problema é que isso está ocorrendo direto, ou seja, ocorrendo disparo falso nos dois setores em simultâneo após algumas horas o alarme ser ativado.

Complementando, os sensores são embutidos nos batentes.

Alguem poderia me ajudar a resolver isso??? Será problema na fiação ou nos sensores??? :cry:

Obrigado!!!!

Paulo
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Problemas com sensor abertura

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

Antes de tudo, qual Configuração da Ligação de Sensores o senhor está fazendo? Que tipo de duplicação está seguindo?
Caso a ligação não esteja correta e feita exatamente como indica o manual, as zonas podem realmente ficar disparando.

Além da ligação dos sensores, é importante checar a fiação. Se houver fiação aberta ou com mau contato, os sensores irão disparar.

Outro fator a se atentar é o GAP dos sensores. Lembrando que o GAP máximo é de 20 mm ± 20%.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
pfpassis
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 03 Dez 2018, 09:22

Re: Problemas com sensor abertura

Mensagem por pfpassis »

Bom dia...

Bom, estou ligando os sensores da seguinte forma:

Imagem

Sobre o gap entre sensores, voce quer dizer a distancia entre o imã e o reed, não é isso?

Com relação a duplicação acredito estar correto, pois dupliquei tambem setores com sensor IR, usando os resistores e está tudo certo, não tive problemas com eles.

Fiz os testes e no painel do alarme identifica corretamente os setores e as portas abertas. Também fiz um teste de disparo abrindo cada uma das portas de cada vez e a central identificou o disparo corretamente de acordo com cada porta aberta, de cada vez.

Como disse, nos disparos em falso que estão ocorrendo são mostrados a violação de ambas as portas, ao mesmo tempo, como se ambas estivessem sido abertas ao mesmo tempo (pelo menos interpreto assim, pois ambos setores piscam na central). Notei também que os disparos são ocasionais, não ocorrendo sempre que ligo a central. Um dia dispara, outro não... Este fim de semana vou refazer a fiação e ver a folga dos sensores, conforme recomendado.

Obrigado pelo retorno!

Paulo
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Problemas com sensor abertura

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Exatamente! Se o GAP estiver muito grande e no local haja tremulações, o imã pode desalinhar do reed e causar um disparo em falso.

Tudo bem. Caso o problema persista após a verificação da fiação, peço que nos avise.

Aguardamos seu retorno. :D
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
pfpassis
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 03 Dez 2018, 09:22

Re: Problemas com sensor abertura

Mensagem por pfpassis »

Boa Noite...

Ok, tudo bem. Agradeço!

Não consegui inserir a imagem com a ligação dos sensores mas utilizei a ligação numero 4 da pagina 11 do manual de instalação:

(4) Zona dupla sem resistor de final de linha, colocando os resistores de 3k9 e 2k2

z1 com
| |------------------|
| |
| |----------------| |
|3k9| |2k2|
porta 1 porta 2
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3554
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Problemas com sensor abertura

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Olá!

Segue anexo como deve ser feita a ligação. ;)
Anexos
TIPO 4.png
TIPO 4.png (35.5 KiB) Exibido 3541 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Responder

Voltar para “AMT 2008 RF - Central de alarme monitorada com 8 zonas (4 + 4 com fio 8 sem fio)”