PORTEIRO XPE 1013+ SA202 + FE20150 - Fórum Intelbras

PORTEIRO XPE 1013+ SA202 + FE20150

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

systemtecbrasil
Mensagens: 1
Registrado em: 11 Dez 2018, 23:33

PORTEIRO XPE 1013+ SA202 + FE20150

Mensagempor systemtecbrasil » 11 Dez 2018, 23:51

BOA NOITE!

ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA EM UM CONDOMÍNIO.


O SINDICO ME SOLICITOU A INSTALACAO DE UMA CONTROLADORA DE ACESSO NAS PORTARIAS DO CONDOMÍNIO, ATE AI TUDO BEM.


FOI FEITA A INSTALACAO NA PORTARIA PRINCIPAL: *1 FICANDO (XPE1013+CONTROLADORA+ FECHADURA HDL) OK 100 %
QUANDO FOMOS FAZER A INSTALACAO NA SEGUNDA PORTARIA : *2 FICANDO (XPE1013+CONTROLADORA+FECHO HDL+ ELETROIMA INTELBRAS)
NAO E POSSIVEL REALIZAR A INSTALACAO POIS O ESQUEMA DE LIGACAO SAO DIFERENTES !!!
O XPE 1013 ALIMENTA O ELETROIMA COM ENERGIA DIRETA DA FONTE, JA A CONTROLADORA DE ACESSO SO JOGA NEGATIVO E O POSITIVO VAI POR NF.

E AGORA COMO FAZER ESSA INSTALACAO???? :?:
Avatar do usuário
IntelbrasCondominial
Membro
Mensagens: 539
Registrado em: 01 Set 2015, 13:18

Re: PORTEIRO XPE 1013+ SA202 + FE20150

Mensagempor IntelbrasCondominial » 19 Dez 2018, 09:06

systemtecbrasil escreveu:BOA NOITE!

ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA EM UM CONDOMÍNIO.


O SINDICO ME SOLICITOU A INSTALACAO DE UMA CONTROLADORA DE ACESSO NAS PORTARIAS DO CONDOMÍNIO, ATE AI TUDO BEM.


FOI FEITA A INSTALACAO NA PORTARIA PRINCIPAL: *1 FICANDO (XPE1013+CONTROLADORA+ FECHADURA HDL) OK 100 %
QUANDO FOMOS FAZER A INSTALACAO NA SEGUNDA PORTARIA : *2 FICANDO (XPE1013+CONTROLADORA+FECHO HDL+ ELETROIMA INTELBRAS)
NAO E POSSIVEL REALIZAR A INSTALACAO POIS O ESQUEMA DE LIGACAO SAO DIFERENTES !!!
O XPE 1013 ALIMENTA O ELETROIMA COM ENERGIA DIRETA DA FONTE, JA A CONTROLADORA DE ACESSO SO JOGA NEGATIVO E O POSITIVO VAI POR NF.

E AGORA COMO FAZER ESSA INSTALACAO???? :?:


Bom dia systemtecbrasil.

Em seu caso, a instalação deverá ser feita em série, XPE (AUX) + Fonte + Fechadura + SA202.
Desta maneira o XPE e a controladora irão desativar a fechadura assim que sua saída for acionada.

Na instalação deverá ser usado os contatos NC e COM do SA 202, e a saída AUX do XPE, porém deve-se configurar para que o AUX fique com contato NF, para isso, abra o XPE e altere o JUMPER-JP5 para posição 2 e 3.

Em anexo, estarei deixando um esquema de ligação para melhor lhe auxiliar.
Anexos
XPE+fech. ímã+SA202.jpg
XPE+fech. ímã+SA202.jpg (557.6 KiB) Visto 308 vezes
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: http://www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “XPE 1013 - Porteiro eletrônico de 13 teclas para central de portaria”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante