AMT 2018EG - Falhando com Sensor Barreira Ativa - Fórum Intelbras

AMT 2018EG - Falhando com Sensor Barreira Ativa

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Welsonl
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 03 Fev 2020, 15:03

AMT 2018EG - Falhando com Sensor Barreira Ativa

Mensagempor Welsonl » 03 Fev 2020, 16:20

Boa tarde,
Em um perímetro de 374 metros, dividido em 5 zonas.
Cada zona tem 4 ou 5 sensor de barreira ativa de feixe duplo ligadas em serie na sua zona.
Todas as barreiras alinhadas individualmente e testadas.
Todas as barreiras alimentadas por uma fonte comeia 12V super dimensionada.
Existe um fio que rodeia o perímetro comum para todas (COM) e um fio exclusivo por zona nas barreiras.

Quando testo continuidade, no multímetro, utilizando o comum e uma zona qualquer, existe continuidade sem problema, independente do tempo que for testado essa continuidade.
Efetuo este teste em todas as zonas por tempos variados e não apresenta problemas.

Quando coloco os fios na central, multiplicando o comum, algumas zonas ficam abrindo e fechando esporadicamente mesmo sem ter invasão/corte nas barreiras. Algumas vezes fica normal sem alarme por algum tempo, mas volta dar alarme das zonas esporádico.ImagemA imagem para ilustar.

Alguém pode me ajudar com esse problema de falso alarme, pois não invade a barreira e dá como invasão na central.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2906
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: AMT 2018EG - Falhando com Sensor Barreira Ativa

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 04 Fev 2020, 08:27

Bom dia!

A instalação dessa forma está fora dos padrões recomendados.

O ideal é que utilize apenas um sensor por zona.

Quando são instalados dois ou mais sensores em série na mesma zona, a impedância do cabeamento irá aumentar e a probabilidade de que a fiação sofra com interferência irá aumentar drasticamente.

Provavelmente a fiação também pode estar excedendo o limite de 100 metros como recomendado no manual.

Para a instalação neste tipo de cenário, indicamos que utilize a AMT 4010 SMART com expansores de zona XEZ 4008 SMART, e fiação de 4x26 AWG.

Para maiores informações sobre a central e expansor mencionados, acesse nossos site ou entre em contato por telefone. Nossos telefones de suporte, estão disponíveis em http://suporte-tecnico.intelbras.com.br ... te-tecnico
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Welsonl
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 03 Fev 2020, 15:03

Re: AMT 2018EG - Falhando com Sensor Barreira Ativa

Mensagempor Welsonl » 04 Fev 2020, 11:24

Mas funcionou por anos, mas a uns 8 meses começou a dar problemas e foi desativado temporariamente.
Hoje foi verificado todas as barreiras e fiação, trocado barreira que não estava boa e fiação que se achava fora de padrão, alinhado as barreiras e reativado a central.
E começou a ter este problema citado.
Como pode funcionar por anos e do nada não pode funcionar mais pois é fora de padrão?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2906
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: AMT 2018EG - Falhando com Sensor Barreira Ativa

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 06 Fev 2020, 08:47

Bom dia!

Por mais que tenha funcionado, não está instalado da forma correta e não podemos garantir funcionamento.

Justamente por estar fora dos padrões recomendados não temos como te dizer se irá funcionar ou não, ou ainda, em caso de problema, não é possível dizer de forma precisa o que acarretou a falha.

Pedimos que siga as orientações passadas anteriormente para correto funcionamento do seu sistema de alarmes.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “Centrais Monitoradas - Linha 2000”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante