erro "ZONAS ABERTAS" nas zonas do teclado

Enviado: 12 Fev 2019, 19:56
por danielveloso
Prezados, muito boa noite,

Antes de mais nada gostaria de elogiar a qualidade do produto e a riqueza do material técnico de apoio disponível.
Esta é a primeira central que eu estou instalando, depois de meses de estudo, laboratório e planejamento do design dos cabeamentos.

O cliente possui uma central Intelbras AMT 4010 Smart Net
Foram adicionados 4 teclados XAT 4000 LCD interligados pelo barramento T1 e T2 alimentados com a saída auxiliar da central.
A central foi configurada em três partições

partição A - Garagem (que recebeu o teclado 1)
partição B - Recepção (que recebeu o teclado 2)
partição C - Salão de Festas (que recebeu o teclado 3)

o teclado 4 ficou proximo a central para monitoria/gerenciamento

Conforme descrito no manual, os teclados foram devidamente identificados e configurados com seus respectivos jumpers.

O teclado 1 possui em seus bornes a zona 09 e a zona 10 que foram atribuidas a partição A
O teclado 2 possui em seus bornes a zona 11 e a zona 12 que foram atribuidas a partição B
O teclado 3 possui em seus bornes a zona 13 e a zona 14 que foram atribuídas a partição C

os sensores foram devidamente ligados nos bornes do teclado (fiação azul e branca) respeitando o limite de 10 ohms no circuito todo conforme descrito no manual da central.
Eles foram alimentados com uma fonte externa 12 volts pois o número de sensores e de teclados ultrapassaria o limite máximo de dispositivos permitidos na saída auxiliar (1 ampére)
A fonte externa 12 volts teve seu negativo (gnd) conectado ao barramento AUX - da central de alarme

Entretanto, ao utilizar o AMT remoto e habilitar as referidas zonas da partição A (garagem) com o teclado 1 - zona 09 e zona 10 ao tentar armar a central o erro persiste "ZONAS ABERTAS" :cry:
Contudo, se conecto os sensores da garagem por exemplo, diretamente nos bornes da central nas zonas Z1 e Z2 e atribuo
estas zonas a partição A o sistema se arma e funciona corretamente.

Parece que de alguma forma a central não está reconhecendo os sensores que estão ligados nas zonas do teclado.
Um detalhe interessante é que a instalação dessa central foi simulada em bancada, e em bancada ela se comportou bem, sem aviso de zonas abertas e detectando corretamente os sensores.

Notei também que a resistência elétrica do sensor energizado entre os contatos do alarme é de 7 ohms, acrescendo 3 ou 4 ohms do cabeamento já atingimos o limite da resistência elétrica do circuito.

O que posso estar fazendo para resolver este problema, que os sensores não são reconhecidos detectados pela central que insiste em informar que as zonas estão abertas?

Desde já agradeço

Re: erro "ZONAS ABERTAS" nas zonas do teclado

Enviado: 13 Fev 2019, 18:52
por IntelbrasAlarmes
Obrigado pelos elogios, referente a sua duvida que a zonas 9 e 10 estão permanecendo em abertas peço para que o senhor realize o seguinte teste liga o sensor direto próximo no teclado e também fechar a ponta do fio que esta sendo ligado nos sensores para tentar identificar o possível problema. quero orienta-lo assim que o senhor realizar os testes passados que entre em contato via telefone com os resultados em mão.