Central de Alarme AMT 1016 NET e XEL 5001

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

gsm01
Mensagens: 1
Registrado em: 15 Mar 2020, 21:54

Central de Alarme AMT 1016 NET e XEL 5001

Mensagempor gsm01 » 15 Mar 2020, 22:16

Estou utilizando a Central de Alarme AMT 1016 NET e o Módulo de Choque XEL 5001, feita a conexão dos equipamentos como abaixo:
http://forum.intelbras.com.br/download/file.php?id=3752

Para realizar o teste de funcionamento do acionamento de ruptura do cabo de cerca
1. Conectar Ponta A do cabo no borne CERCA e Ponta B no borne RETORNO, fechando um loop;
2. Ativar o PGM via AMT Mobile;
3. XEL 5001 inicia o processo de eletrificação;
4. Após 1m e feito o corte do cabo que coneta os bornes CERCA e RETORNO, após 7 segundos a sirene é acionada. Funcionamento normal.

Ao colocar o cabo de alta isolação (Novo) que está conectado a cerca elétrica.
1. Conectar Ponta A do Cabo 1 no borne CERCA e Conectar Ponta B do Cabo 1 na Cerca;
2. Conectar Ponta B do Cabo 2 no borne CERCA e Conectar Ponta B do Cabo 2 na Cerca;
3. Ativar o PGM via AMT Mobile;
3. XEL 5001 inicia o processo de eletrificação;
4. Ao conectar um chave no cabo da cerca a barra de aluminio da haste de 6 fios, o fio da cerca não está sendo eletrificado.

Alguém já passou por esta situação do Módulo de choque não eletrificar a cerca elétrica?

Detalhes da cerca.
1. Hastes com 6 isoladores;
2. Cabos em cada linha com 80 metros, totalizando 480 metros lineares.
3. Todos as linhas das hastes estão sendo conectadas.
4. Verificado teste de continuidade com multímetro do 1 ao 6 fio e estão dando continuidade.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2906
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Central de Alarme AMT 1016 NET e XEL 5001

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 16 Mar 2020, 08:38

Bom dia!

A princípio há dois pontos que podem gerar essa falha:

1º Falha no aterramento da central: Usando aterramento compartilhado com outros equipamentos e/ou neutro da residência; Utilizando aterramento digital; Utilizando a haste de aterramento em um local onde não apresenta diferença de potencial.

2º Cabos de alta isolação passando próximos um do outro em algum ponto da instalação.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br