Não cadastro de Sensores sem Fio

Enviado: 10 Jan 2019, 17:05
por Kariston
Olá. Boa tarde.

Tenho uma central ELC 5001 instalada e funcionando perfeitamente. Comprei os sensores para portas e janelas mas não consigo configurá-los pelas instruções do Manual que achei muito confusas. Coloco o JP1 na posição média (sem o jumper) e pressiono o botão da central até acender o LED "zona", porém após isso a central não reconhece nenhum dos sensores. Gostaria de um auxílio.

Grato.

Re: Não cadastro de Sensores sem Fio

Enviado: 11 Jan 2019, 09:02
por IntelbrasAlarmes
Olá, bom dia!

O processo para o cadastro do sensor sem fio funciona da seguinte maneira.

Colocar JP1 posição media. Pressione o botão até o LED Zona acender, em seguida, solte e acione o sensor e os LEDs piscarão indicando que o sensor foi memorizado.

Lembrando que garantimos o cadastro com apenas nossos sensores, sensores de terceiros não garantimos o funcionamento.

Se não estiver funcionando o cadastro, solicitamos que entre em contato com nosso suporte através de telefone para auxiliarmos na programação.