Página 1 de 1

Aterramento cerca elétrica

Enviado: 12 Dez 2018, 04:31
por Figura
Bom dia

Devido a dificuldades de instalação de uma barra de aterramento, o técnico que instalou a cerca fez o aterramento na estrutura da casa (ferragem), gostaria de saber se isso é correto e se pode acarretar algum problema? Obrigado.

Re: Aterramento cerca elétrica

Enviado: 12 Dez 2018, 09:05
por IntelbrasAlarmes
O aterramento de cerca elétrica sempre deve ser realizado, por uma haste de cobre de 2m a 2,5 metros, e procure um local mais úmido para fixação da haste de aterramento (barras cobreadas).
Como o aterramento está na ferragem da casa, pode ocorrer descarga elétrica no local incorreto, e não gerar a descarga até o terra, podendo vir a danificar equipamentos eletrônicos e não garantir a segurança de forma correta.

No link do manual abaixo, na pagina 19 encontra informações sobre a instalação do aterramento.
www.intelbras.com.br/sites/default/file ... 8_site.pdf

Re: Aterramento cerca elétrica

Enviado: 18 Jan 2019, 21:49
por shimpato
Figura escreveu:Bom dia

Devido a dificuldades de instalação de uma barra de aterramento, o técnico que instalou a cerca fez o aterramento na estrutura da casa (ferragem), gostaria de saber se isso é correto e se pode acarretar algum problema? Obrigado.


Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 14 anos,

a pessoa que fez isso nao é um TECNICO, no máximo é um INSTALADOR,
a norma NBR 5410 nao permite esse tipo de ligação, o aterramento deve ser feito com haste de Cobre Nú 100% de no minimo 2,5m

Re: Aterramento cerca elétrica

Enviado: 22 Jan 2019, 09:32
por IntelbrasAlarmes
Olá,

Caso tenha mais duvidas sobre o caso aconselho que entre em contato com o suporte novamente.