ERC 5001 desliga apos 3 pulsos - Fórum Intelbras

ERC 5001 desliga apos 3 pulsos

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

ropar80
Mensagens: 1
Registrado em: 23 Out 2018, 21:56

ERC 5001 desliga apos 3 pulsos

Mensagempor ropar80 » 23 Out 2018, 22:00

possuo una central ERC5001 e o accionar ela, a mesma da 3 pulsos e desativa automaticamente, o que pode estar acontecendo?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2690
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: ERC 5001 desliga apos 3 pulsos

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 24 Out 2018, 13:56

Olá!

Esse tipo de falha ocorre quando a central não esta reconhecendo o perímetro da cerca, verifique se o mesmo não esta aberto ou com algum objeto que possa ocorre fugas de tensão.
Se o perímetro estiver correto verifique o aterramento, pois a central precisa do mesmo para ter um funcionamento correto.
Desligue a central da rede elétrica e bateria e religue novamente para ela fazer a aprendizagem de perímetro, se mesmo assim a falha persistir entra em contato com o suporte por telefone para podermos analisar o caso.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
r4malho
Membro
Mensagens: 8
Registrado em: 04 Set 2014, 19:24

Re: ERC 5001 desliga apos 3 pulsos

Mensagempor r4malho » 11 Fev 2019, 15:42

TO COM MESMO DEFEITO. JA TROQUEI OS FIOS E JA FIZ ATERRAMENTO MUITO BOM. QUE DEVO FAZER ????
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2690
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: ERC 5001 desliga apos 3 pulsos

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 12 Fev 2019, 09:03

Retire toda alimentação da cerca, rede elétrica e bateria, retire o perímetro de cerca instalado e feche um curto entre CERCA e RETORNO com pedaço de cabo de ALTA ISOLAÇÃO e retire o aterramento. Pressione o botão, alimente a cerca com o botão pressionado, quando os leds da cerca piscarem o reset foi finalizado. Após o reset geral faça o cadastro de controle; Pressione o botão e aguarde os LEDs Ativado e Cerca se acenderem, em seguida, solte o botão e acione o controle remoto. Os LEDs piscarão indicando que aquele botão do controle remoto foi memorizado.Ative a central e verifique o funcionamento. Se o funcionamento ocorrer normalmente, instale o aterramento e arme a cerca. Se funcionar normalmente retire o curto entre CERCA e RETORNO e instale o perímetro de cerca.

OBS.: No qual dispositivo instalado a cerca, apresentar mau funcionamento verifique o dispositivo instalado.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php