Página 1 de 1

Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Enviado: 23 Abr 2019, 19:30
por Mstocco
Olá,

Poderiam me ajudar com o esquema para ligação da barreira IVA 5040 AT?
Tem os cornes CM, NF e NA. Os três devem ser utilizados? Em quais bornes da central devo conectar? Tenho uma AMT 4010.

Essa informação deveria constar no manual, pessoas leigas como eu teriam muito menos dificuldades se os manuais fossem mais completos.


Muito obrigado!

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Enviado: 24 Abr 2019, 08:11
por IntelbrasAlarmes
Bom dia,

Os sensores IVA 5040 AT e IVA 5080 AT possuem saídas de contato seco.

Para interligar à central de alarme, serão utilizados os bornes NF e COM. Ligue o NF em uma das zonas da central de alarme, exemplo Z1, e ligue o COM do sensor com o COM da zona na placa da central de alarme.

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Enviado: 22 Nov 2019, 12:39
por Lifante
No caso quero utilizar o sensor IVA 5040 AT ligado no multibox. Como faço as ligações ?

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Enviado: 25 Nov 2019, 08:37
por IntelbrasAlarmes
Bom dia!

Para o devido funcionamento da entrada de alarme do Multi-box, basta conectar um cabo na entrada de alarme (A) do Multi-box no dispositivo sensor/acionador (detector de presença, por exemplo) e um outro cabo na entrada GND (G) do Multi-box no dispositivo sensor/acionador também.

conexao_entradas_alarme_multi box.png


A entrada de alarme (A) irá identificar o sinal emitido pelo sensor e assim poderá efetuar funções no DVR, como acionar uma saída de alarme ou efetuar alguma gravação, por exemplo.

Utilize as saídas NF e CM do IVA 5040 AT / IVA 5080 AT.

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Enviado: 25 Nov 2019, 15:24
por Lifante
Então o NF eu ligo no A1 do multibox e o CM ligo no G do multibox.

Obrigado

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Enviado: 26 Nov 2019, 08:46
por IntelbrasAlarmes
Bom dia!

É isso mesmo, em caso de dúvidas estamos a disposição!