Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagempor Mstocco » 23 Abr 2019, 19:30

Olá,

Poderiam me ajudar com o esquema para ligação da barreira IVA 5040 AT?
Tem os cornes CM, NF e NA. Os três devem ser utilizados? Em quais bornes da central devo conectar? Tenho uma AMT 4010.

Essa informação deveria constar no manual, pessoas leigas como eu teriam muito menos dificuldades se os manuais fossem mais completos.


Muito obrigado!
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2744
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 24 Abr 2019, 08:11

Bom dia,

Os sensores IVA 5040 AT e IVA 5080 AT possuem saídas de contato seco.

Para interligar à central de alarme, serão utilizados os bornes NF e COM. Ligue o NF em uma das zonas da central de alarme, exemplo Z1, e ligue o COM do sensor com o COM da zona na placa da central de alarme.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Lifante
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 20 Nov 2019, 18:05

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagempor Lifante » 22 Nov 2019, 12:39

No caso quero utilizar o sensor IVA 5040 AT ligado no multibox. Como faço as ligações ?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2744
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 25 Nov 2019, 08:37

Bom dia!

Para o devido funcionamento da entrada de alarme do Multi-box, basta conectar um cabo na entrada de alarme (A) do Multi-box no dispositivo sensor/acionador (detector de presença, por exemplo) e um outro cabo na entrada GND (G) do Multi-box no dispositivo sensor/acionador também.

conexao_entradas_alarme_multi box.png


A entrada de alarme (A) irá identificar o sinal emitido pelo sensor e assim poderá efetuar funções no DVR, como acionar uma saída de alarme ou efetuar alguma gravação, por exemplo.

Utilize as saídas NF e CM do IVA 5040 AT / IVA 5080 AT.
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Lifante
Registrado
Mensagens: 2
Registrado em: 20 Nov 2019, 18:05

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagempor Lifante » 25 Nov 2019, 15:24

Então o NF eu ligo no A1 do multibox e o CM ligo no G do multibox.

Obrigado
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2744
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Esquema ligação IVA 5040 AT e IVA 5080 AT

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 26 Nov 2019, 08:46

Bom dia!

É isso mesmo, em caso de dúvidas estamos a disposição!
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “Sensores de Infravermelho ativo (IVA)”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante