Colocar 2 par de sensores no portão

Enviado: 23 Jun 2019, 23:12
por miletos
Pessoal,

Qual esquema de ligação para colocar 2 sensores antiesmagamento no portão?
Um par fica junto ao portão, preso nas laterais, e o outro par fica na distância que o portão tem quando levantado.

Re: Colocar 2 par de sensores no portão

Enviado: 04 Jul 2019, 00:32
por shimpato
miletos escreveu:Pessoal,

Qual esquema de ligação para colocar 2 sensores antiesmagamento no portão?
Um par fica junto ao portão, preso nas laterais, e o outro par fica na distância que o portão tem quando levantado.



faz a ligação em serie

Re: Colocar 2 par de sensores no portão

Enviado: 08 Jul 2019, 12:57
por IntelbrasAlarmes
Olá,

No sensor IVA 3015 X, o senhor deve ligar os dois receptores em serie com o motor.

Re: Colocar 2 par de sensores no portão

Enviado: 25 Set 2019, 11:52
por miletos
Pessoal...outra pergunta...

Tenho 2 pares de sensores ligados em série conforme dito acima. Um sensor fica no portão em si, e o outro fica há +- 1,5m do portão pra dentro do prédio, no lado de abertura do portão.

Liguei 2 sensores do lado esquerdo como sendo TX, e os outros 2 como RX. Está certa essa ligação?

Ou deveria ser invertida? Na mesma parede do TX de um sensor está o RX do outro sensor?

Tem vezes que o portão fica louco e não fecha até eu passar na frente dos sensores. Acredito que seja alguma interferência.

Re: Colocar 2 par de sensores no portão

Enviado: 01 Out 2019, 08:22
por IntelbrasAlarmes
Bom dia!

Neste caso, recomendamos que faça a instalação de forma "cruzada", onde o TX de um dos pares ficará ao lado do RX do outro par.

Da forma como está instalado atualmente, o feixe de um sensor pode interferir no funcionamento de outro par de sensores.

Além disso, é necessário se atentar a distância de proteção lateral descrita na imagem abaixo: