Boa tarde.

Estou substituindo uma antiga central de incêndio por uma CIE 1125.

No momento, estou com 20 detectores de fumaça endereçados e configurados na central.

Tenho 2 sirenes convencionais e por enquanto liguei apenas 1 delas na saída S2.

Logo que a central inicia, mostra no painel "FALHA NA SAÍDA LOCAL S2"

Alguém pode me dar um dica de como resolver?
gabrielsoltelecom
Membro
Mensagens: 50
Registrado em: 15 Mar 2016, 11:58

Re: Falha em saída local S2

Mensagempor gabrielsoltelecom » 27 Mai 2019, 16:02

Boa tarde amigo,
Você colocou o resistor de 4,7k em paralelo com a sirene?
sirene.PNG
sirene.PNG (199.91 KiB) Visto 864 vezes
leandroog
Membro
Mensagens: 11
Registrado em: 24 Mar 2016, 09:17

Re: Falha em saída local S2

Mensagempor leandroog » 27 Mai 2019, 17:10

Agora coloquei e funcionou!

Muito obrigado.