Usar sensor com o IV 7010 HF

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Fernandoqcn
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 30 Set 2014, 08:21

Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por Fernandoqcn »

Bom dia, fiz a aquisição de 1 IV7010 com a FS150 mas não consigo usar o sensor de porta com ele.

Montei um conjunto
FA1220S + IV7010 HF + Bio Inox Plus SS 311E + FS150

O sensor funciona com a 311E mas não com o IV7010

O que pode ser? e para que serve os 2 capacitores que vem com a FS150?
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 765
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por IntelbrasAcesso »

Olá Fernandoqcn,

O sensor da fechadura são os 2 fios pretos mais finos. Para instalar o sensor de abertura no IV 7010 HF, conecte os fios do sensor na entrada Sensor/Bot e Áudio + do módulo externo (pinos 4 e 11) e coloque o pino 8 da para a posição On (ligado), conforme especificação no manual pag. 38 item 7.12.1 Instalação. O objetivo dos capacitores (circuito de proteção) é interagir com o circuito eletrônico interno do eletroímã para evitar o faiscamento do circuito de controle do eletroímã e também facilitar a desmagnetização. Poderia detalhar melhor o que não funcionou exatamente?
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Fernandoqcn
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 30 Set 2014, 08:21

Re: Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por Fernandoqcn »

Se eu faço isso ele para de chamar o modulo interno, até para de apitar mas para também de funcionar
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 765
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por IntelbrasAcesso »

Fernandoqcn escreveu:Se eu faço isso ele para de chamar o modulo interno, até para de apitar mas para também de funcionar
Olá Fernandoqcn,

Deixe o circuito isolado ligando apenas o IV 7010 HF junto com o sensor da fechadura para descobrir o que pode estar ocorrendo. Caso funcione o problema pode estar entre a ligação do outros produtos. Detalhe exatamente como você esta ligando todo o circuito para que possamos ter uma visão geral do seu cenário, ou se preferir entre em contato com o nosso suporte técnico.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Fernandoqcn
Membro
Mensagens: 6
Registrado em: 30 Set 2014, 08:21

Re: Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por Fernandoqcn »

Com o sensor ligado só na Bio-Inox ele funciona.
Com o sensor ligado só na 7010 ele funciona.

Quando ligo o sensor nos dois equipamentos ele o 7010 para de funcionar.
Avatar do usuário
IntelbrasAcesso
Administrador
Mensagens: 765
Registrado em: 10 Jan 2017, 13:08

Re: Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por IntelbrasAcesso »

Fernandoqcn escreveu:Com o sensor ligado só na Bio-Inox ele funciona.
Com o sensor ligado só na 7010 ele funciona.

Quando ligo o sensor nos dois equipamentos ele o 7010 para de funcionar.
Olá Fernandoqcn,

Enviamos um e-mail para você com um esquema de ligação, e algumas orientações afim de solucionar o problema. Peço por favor que verifique e nos informe se foi resolvido, obrigado.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
WhatsApp (48) 2106 -0006
suporte@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br |
Clique aqui e acesse o nosso chat.
Lakin44
Mensagens: 1
Registrado em: 09 Nov 2020, 08:15

Re: Usar sensor com o IV 7010 HF

Mensagem por Lakin44 »

Thanks for the update and quick reply. I'll be sure to keep an eye on this thread. Looking for the same issue. Bumped into your thread. Thanks for creating it. Looking forward for solution.
Responder