Página 1 de 1

Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 22 Mai 2018, 13:46
por yurifurtado
Pessoal, Boa tarde

estou precisando da ajuda de vcs em relação a instalação do SA202 em uma fechadura FX 2000, sendo que encontrei somente demonstração para eletroima e fechadura eletromecanica.

Re: Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 22 Mai 2018, 19:01
por shimpato
yurifurtado escreveu:Pessoal, Boa tarde

estou precisando da ajuda de vcs em relação a instalação do SA202 em uma fechadura FX 2000, sendo que encontrei somente demonstração para eletroima e fechadura eletromecanica.



Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 13 anos,

Siga o mesmo procedimento da Eletroimã, porem ao invés de usar o NC e COM, você vai usar o NO e COM

Re: Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 23 Mai 2018, 15:38
por yurifurtado
Boa Tarde

Fiz este procedimento porem ele aciona a trava porem não tem força para abrir... quando passo o cartão para abrir o portão o mesmo da aquele instalo bem fraco q vai abrir o portão e não abre.

Re: Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 23 Mai 2018, 16:40
por shimpato
yurifurtado escreveu:Boa Tarde

Fiz este procedimento porem ele aciona a trava porem não tem força para abrir... quando passo o cartão para abrir o portão o mesmo da aquele instalo bem fraco q vai abrir o portão e não abre.



3 motivos para isso

1 - CABO UTILIZADO PARA ABRIR A FECHADURA É MUITO FINO, DEVE SER NO MINIMO 1mm,
2 - FONTE UTILIZADA NAO ESTÁ AGUENTANDO, FONTE SEPARADA DE MINIMO 12v 1A,
3 - OS 2 FATORES ACIMA JUNTOS

Re: Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 24 Mai 2018, 08:11
por IntelbrasAcesso
shimpato escreveu:
yurifurtado escreveu:Boa Tarde

Fiz este procedimento porem ele aciona a trava porem não tem força para abrir... quando passo o cartão para abrir o portão o mesmo da aquele instalo bem fraco q vai abrir o portão e não abre.



3 motivos para isso

1 - CABO UTILIZADO PARA ABRIR A FECHADURA É MUITO FINO, DEVE SER NO MINIMO 1mm,
2 - FONTE UTILIZADA NAO ESTÁ AGUENTANDO, FONTE SEPARADA DE MINIMO 12v 1A,
3 - OS 2 FATORES ACIMA JUNTOS


Olá yurifurtado.

Considerando as orientações do nosso parceiro, por favor medir a tensão que esta chegando na fechadura quando realiza a abertura, esta tensão pode estar baixa, verifique se possui no mínimo 12V. Ou se possível, faça um teste ligando outra fonte de 12V 1A e analise o comportamento.

Re: Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 24 Mai 2018, 09:46
por yurifurtado
Bom Dia a todos,

Quero agradecer a ajudar feito por ARSEG a qual tiver total exito na solução do problema, onde que foi constado que o mm do fio para ligação esta bem superior a qual não estava levando tensão correta para a aberta da tranca.

Mais um vez venho agradecer pela ajuda do Parceiro da Intelbras a ARSEG e da propria Intelbras a qual tb nos ajudou.

Tenha um otimo dia a todos.

Att

Re: Instalação do SA202 na Fechadura FX 2000

Enviado: 24 Mai 2018, 10:19
por shimpato
yurifurtado escreveu:Bom Dia a todos,

Quero agradecer a ajudar feito por ARSEG a qual tiver total exito na solução do problema, onde que foi constado que o mm do fio para ligação esta bem superior a qual não estava levando tensão correta para a aberta da tranca.

Mais um vez venho agradecer pela ajuda do Parceiro da Intelbras a ARSEG e da propria Intelbras a qual tb nos ajudou.

Tenha um otimo dia a todos.

Att



que bom que deu tudo certo amigo,
esse feedback ajuda a todos do forum