Ap 300 PoE passivo no witch POE IEEE 802.3at 48 Posso ligar?

Mensagempor benhurpaz » 11 Nov 2018, 20:36

Boa noite Intelbras!

01) O Ap 300 suporta tenção de até 24 volts?
02 Por padrão o AP, a companha uma fonte 12 volts! quando devo usar uma fonte de 24 volts?
02) Posso ligar os APS no Switch POE IEEE 802.3at?
03) Ou eu vou acabar queimando os APS?
Avatar do usuário
IntelbrasRedes
Administrador
Mensagens: 2985
Registrado em: 22 Mai 2015, 09:04

Re: Ap 300 PoE passivo no witch POE IEEE 802.3at 48 Posso ligar?

Mensagempor IntelbrasRedes » 12 Nov 2018, 09:27

benhurpaz escreveu:Boa noite Intelbras!

01) O Ap 300 suporta tenção de até 24 volts?
02 Por padrão o AP, a companha uma fonte 12 volts! quando devo usar uma fonte de 24 volts?
02) Posso ligar os APS no Switch POE IEEE 802.3at?
03) Ou eu vou acabar queimando os APS?


Olá benhurpaz,

01) O Ap 300 suporta tenção de até 24 volts?
R: Sim.
02) Por padrão o AP, a companha uma fonte 12 volts! quando devo usar uma fonte de 24 volts?
R: Em cenários com mais de 30 metros de cabo UTP.
03) Posso ligar os APS no Switch POE IEEE 802.3at ou eu vou acabar queimando os APS?
R: Não vai funcionar, mas também não vai queimar o equipamento, pois no padrão 802.3at a energia só é enviada se o equipamento da ponta fizer uma solicitação.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras