XEZ 4008 SMART distância máxima

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

mhisatomi
Membro
Mensagens: 10
Registrado em: 04 Set 2017, 16:08

XEZ 4008 SMART distância máxima

Mensagem por mhisatomi »

Ola,

Eu li no site da Intelbras que o expansor de zona XEZ 4008 SMART pode ser instalado até 1km, e isso mesmo? ou para chegar nesses 1km tem que haver outros expansores em cascata via barramento RS485 no meio do caminho, tipo exemplo abaixo.:

Central ----200mt----- expansor de zona----200mt-----expansor de zona-----200mt-----expansor de zona-----200mt------ expansor de zona----200mt----expansor de zona


ou pode ser instalado como abaixo via barramento RS 485:

Central --------1km------ expansor de zona
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2543
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: XEZ 4008 SMART distância máxima

Mensagem por shimpato »

mhisatomi escreveu:Ola,

Eu li no site da Intelbras que o expansor de zona XEZ 4008 SMART pode ser instalado até 1km, e isso mesmo? ou para chegar nesses 1km tem que haver outros expansores em cascata via barramento RS485 no meio do caminho, tipo exemplo abaixo.:

Central ----200mt----- expansor de zona----200mt-----expansor de zona-----200mt-----expansor de zona-----200mt------ expansor de zona----200mt----expansor de zona


ou pode ser instalado como abaixo via barramento RS 485:

Central --------1km------ expansor de zona
Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 12 anos,


pode ser instalado Central --------1km------ expansor de zona, exatamente pelo protocolo utilizado RS 485, recomendo utilizar cabo UTP cat 5e de boa qualidade como LEGRAND, AMP, COOMSP, ou utilizar cabo de eletrica chamado "PARALELO BICOLOR" de mínimo 1mm, recomendo para essa distancia 1,5mm, e recomendo bicolor para poder identificar os polos A e B, lembrando que o expansor deve ser alimentado com uma fonte de 12v 1A independente.

Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3557
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: XEZ 4008 SMART distância máxima

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

O barramento A-B da central, permite que a distância total entre central e o último dispositivo seja de até 1000 metros.

É possível ligar apenas um dispositivo no barramento, ou seja, "AMT 4010 Smart --- 1Km --- XEZ 4008 Smart". Ou ligar diversos dispositivos neste barramento, desde que a distância total não ultrapasse um quilômetro, ou seja, "AMT 4010 Smart --- 100m --- XEZ 4008 Smart --- 500m --- XEP 4004 Smart --- 25m XEP --- 4004 Smart".

É necessário fica atento a ligação feita, não se pode inverter A e B jamais! E também é necessário que se faça a ligação em cascata. Sendo assim a ligação ficará da seguinte maneira, do borne A da central para o borne A do primeiro dispositivo, deste borne para o o borne A do próximo e assim por diante.

Fique atento também aos jumpers de endereçamento!

Recomendamos que se utilize um cabo de par trançado blindado para se fazer a ligações do barramento, isso melhora e muito a comunicação entre eles.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
caxs
Mensagens: 1
Registrado em: 01 Nov 2017, 11:19

Re: XEZ 4008 SMART FALHA

Mensagem por caxs »

ESTE MODULO DE EXPANSÃO ESTA ME APRESENTANDO FALHA DE TAMPER .
E TAMBÉM MOSTRANDO ZONA ABERTA MESMO NÃO ESTANDO HABILITADA NA CENTRAL
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 3557
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: XEZ 4008 SMART distância máxima

Mensagem por IntelbrasAlarmes »

Boa tarde!

Sempre que encontrar problemas com o XEZ 4008 Smart, é necessário seguir os passos abaixo:

1. Verificar primeiramente a versão da central AMT 4010 Smart;
2. Sabendo a versão da central, deve-se verificar como foi feita a “Configuração de ligação dos sensores”, e checar se está correta. Verificar também se a programação está condizente com a ligação física, para isso entre no modo de programação com a senha do instalador e digitar o comando: ENTER + 54 + ENTER;
3. Pode haver falta de alimentação (Deve se utilizar fonte externa de 12V/2A);
4. Os dispositivos ligados no barramento A - B devem seguir o esquema de ligação em cascata;
5. A e B podem estar invertidos;
6. Pode haver mau contato na fiação;
7. Jumper de endereçamento pode estar na mesma posição de outro expansor de zonas;
8. Verifique a distância do cabeamento (O barramento não pode passar 1000 metros);
9. Cabo a ser utilizado deve ser PAR TRANÇADO BLINDADO;
10. Não passar fiação compartilhada com rede elétrica;
11. Se o expansor não for o último dispositivo do barramento, deve-se deixar o jumper de casamento de impedâncias (JP2) aberto. Se for o último dispositivo do barramento, deve-se fechar o jumper;
12. Verificar se a zona está habilitada.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br