BOM DIA

INSTALEI A CENTRAL ELC 5002 POIS ATERREI JUNTO O ATERRAMENTO DE 1 BARRACÃO, O CABO DE ALTA ISOLAÇÃO ESTÁ COM 40 METROS DE IDA E 40 METROS DE VOLTA, ATIVO A CERCA E FAÇO O TESTE COM UMA CHAVE ENCOSTANDO A CHAVE NA HASTE E NA CERCA MAS ELA NÃO DISPARA POIS QUANDO TIRO O CABO DE ALTA DA CERCA ELA DISPARA!

O QUE POSSO ESTAR FAZER DE ERRADO?
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2799
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: CENTRAL ELC5002

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 07 Ago 2019, 10:27

Olá,

O aterramento da central não pode ser compartilhado, tem que ser exclusivo para ela conforme informa no manual.

Essa falha geralmente ocorre quando o cabo de alta isolação do cerca e retorno estão passado juntos, ele tem que estar a uma distancia de no minimo 2 centímetros um do outro.

Se não estiver desta forma, corrigia a instalação desligue a central da rede, bateria e religue novamente, efetue a primeira ativação para ela fazer a leitura do perímetro novamente.

Caso não funcione entre em contato com o nosso suporte via telefone para podermos efetuar teste na central.
Nos colocamos a disposição.

--