Central armou algums minutos e morreu

Mensagempor EdsonTec » 17 Mar 2019, 21:49

Olá fiz a instalação de uma central ELC 5002, fiz a programação do controle remoto e tudo funcionou normalmente, no entanto cerca de 5 minutos depois de ativar a central a mesma desarmou tentei armar novamente mas sem sucesso, o led cerca pisca três vezes e logo após os leds ativado, cerca e zona piscam duas vezes e a central desarma, notei que as luzes de cerca e retorno estão apagadas, já fiz o reset geral mas não adiantou.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2596
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Central armou algums minutos e morreu

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 18 Mar 2019, 13:52

Boa tarde.

Prezado cliente realize o seguinte teste,

1º - Retire a alimentação da central (bateria e rede elétrica);

2º - Aterre a central conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m. Obs.: Não utilize aterramento compartilhado e nem mesmo aterramento eletrônico);

3º - Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO da ELC;

4º - Depois de feito isso, alimente novamente a central;

5º - Faça o reset geral da central de choque;

6º - Cadastre o controle para armar somente cerca (caso não esteja utilizando a zona da central);

7º - Arme a central e aguarde ela fazer a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);

8º - Após a aprendizagem de perímetro completa, desative a central e no outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada; Aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação), e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, a central irá disparar.

Se não disparar, verifique se o ambiente onde a ELC foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa da central de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza. Realize o teste novamente sem aterramento conectado à central, é possível que o aterramento não esteja bom.

Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.

Se constatado defeito na ELC e ela foi adquirida recentemente, encaminhe-a para a revenda/distribuidor onde adquiriu.

Se constatado defeito na ELC e ela foi adquirida há mais tempo, encaminhe-a para a assistência técnica autorizada mais próxima.

A aprendizagem de perímetro das centrais de choque da linha 5000 é automático, basta armar a central e deixar que ela dê 10 pulsos com o perímetro fechado
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras