Página 1 de 1

Seção cabo aterramento

Enviado: 28 Jan 2019, 22:25
por MarceloPatricio
Boa noite Equipe de Suporte,

Por favor, qual a seção recomendada para o cabo de aterramento, central ELC 5002 ? 2.5mm2, 4mm2 ? Vejo que o manual sugere um cabo com diâmetro externo total de 3 a 6mm, mas neste diâmetro existem cabos desde 2.5mm2 até 4mm2. Qual a seção indicada ?

Obrigado

Marcelo

Re: Seção cabo aterramento

Enviado: 30 Jan 2019, 14:09
por IntelbrasAlarmes
Olá, boa tarde!

A partir de 2,50 mm² já é o suficiente.

Re: Seção cabo aterramento

Enviado: 31 Jan 2019, 19:22
por shimpato
MarceloPatricio escreveu:Boa noite Equipe de Suporte,

Por favor, qual a seção recomendada para o cabo de aterramento, central ELC 5002 ? 2.5mm2, 4mm2 ? Vejo que o manual sugere um cabo com diâmetro externo total de 3 a 6mm, mas neste diâmetro existem cabos desde 2.5mm2 até 4mm2. Qual a seção indicada ?

Obrigado

Marcelo


Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 14 anos,

no manual a referencia de diâmetro externo total de 3 a 6mm é sobre o cabo de alta isolação e nao sobre o cabo de alimentação e aterramento, o cabo de aterramento deve seguir o mesmo diâmetro do cabo de tensão (alimentação 127v ou 220v) segunda a NORMA NBR 5410
então se o cabo de alimentação 127v ou 220v é de 1,5mm o mesmo tem que ser para o aterramento, se for de 2,5mm a mesma coisa.

outra coisa, para o aterramento é recomendado utilizar uma haste separa só para a cerca eletrica, para evitar que as descargas da cerca eletrica passem para os equipamentos da RESIDENCIA, principalmente se o Neutro da residência é aterrado.
Outra coisa que pegamos muito nas instalações, pessoas usam o NEUTRO da instalação como aterramento, nunca faça isso. :ugeek: