Mensagempor MarceloPatricio » 28 Jan 2019, 22:25

Boa noite Equipe de Suporte,

Por favor, qual a seção recomendada para o cabo de aterramento, central ELC 5002 ? 2.5mm2, 4mm2 ? Vejo que o manual sugere um cabo com diâmetro externo total de 3 a 6mm, mas neste diâmetro existem cabos desde 2.5mm2 até 4mm2. Qual a seção indicada ?

Obrigado

Marcelo
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2752
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Seção cabo aterramento

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 30 Jan 2019, 14:09

Olá, boa tarde!

A partir de 2,50 mm² já é o suficiente.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
Avatar do usuário
shimpato
Membro
Mensagens: 2159
Registrado em: 01 Jul 2011, 00:04
Localização: São Paulo, São Paulo, Z/L
Contato:

Re: Seção cabo aterramento

Mensagempor shimpato » 31 Jan 2019, 19:22

MarceloPatricio escreveu:Boa noite Equipe de Suporte,

Por favor, qual a seção recomendada para o cabo de aterramento, central ELC 5002 ? 2.5mm2, 4mm2 ? Vejo que o manual sugere um cabo com diâmetro externo total de 3 a 6mm, mas neste diâmetro existem cabos desde 2.5mm2 até 4mm2. Qual a seção indicada ?

Obrigado

Marcelo


Olá, sou instalador certificado INTELBRAS, e revenda a 14 anos,

no manual a referencia de diâmetro externo total de 3 a 6mm é sobre o cabo de alta isolação e nao sobre o cabo de alimentação e aterramento, o cabo de aterramento deve seguir o mesmo diâmetro do cabo de tensão (alimentação 127v ou 220v) segunda a NORMA NBR 5410
então se o cabo de alimentação 127v ou 220v é de 1,5mm o mesmo tem que ser para o aterramento, se for de 2,5mm a mesma coisa.

outra coisa, para o aterramento é recomendado utilizar uma haste separa só para a cerca eletrica, para evitar que as descargas da cerca eletrica passem para os equipamentos da RESIDENCIA, principalmente se o Neutro da residência é aterrado.
Outra coisa que pegamos muito nas instalações, pessoas usam o NEUTRO da instalação como aterramento, nunca faça isso. :ugeek: