Central não dispara após violação - Fórum Intelbras

Central não dispara após violação

Moderadores: SuporteIntelbras, Moderador

Famavictor
Membro
Mensagens: 15
Registrado em: 25 Fev 2014, 21:01

Central não dispara após violação

Mensagempor Famavictor » 19 Out 2017, 00:29

Bom dia!

Instalei uma central ELC 5002 (15 metros) com haste industrial e fio 0.7. A instalação possui aterramento independente, fio (isolação) cerca e retorno com distância de 10cm. Quando a cerca é violada, a central não dispara, porém, quando faço um curto (cerca e retorno), a central dispara. Já percorremos o perímetro e não encontramos nenhuma fuga. Também já resetemos e configuramos novamente, mas não adiantou.

Dados da Central:
- Cód: 1154.016
- OP: 79256
- Cód. Cli.: 1110045
- NS: S3QF3101273CA
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2599
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: Central não dispara após violação

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 24 Out 2017, 11:56

Bom dia!

Sempre que encontrar problemas com centrais de choque, siga os passos abaixo para verificar se o problema está na ELC ou na instalação:

1º Retire a alimentação da central (bateria e rede elétrica);

2º Aterre a central conforme especificado no manual (haste de cobreada ligada diretamente na terra, entre 2,20m a 2,50m);

3º Feche um perímetro com cabo de alta isolação direto nos bornes CERCA e RETORNO da ELC;

4º No outro borne de CERCA, ligue uma ponta um outro cabo de alta isolação e a outra ponta deixe sem conectar a nada;

5º Depois de feito isso, alimente novamente a central;

6º Faça o reset geral da central de choque;

7º Cadastre o controle para armar somente cerca (caso não esteja utilizando a zona da central);

8º Arme a central e aguarde ela fazer a aprendizagem de perímetro (10 pulsos);

9º Após a aprendizagem de perímetro completa, aproxime a ponta do cabo de alta isolação que está sobrando ao borne de aterramento. Será possível enxergar os pulsos (um arco voltaico será formado entre o BORNE e a ponta do cabo de alta isolação, e após oito pulsos desviados para o cabo em sequência, a central irá disparar.

Se não disparar, verifique se o ambiente onde a ELC foi configurada está com alta incidência de sol. Se estiver repita o processo desde o primeiro passo em um lugar protegido do sol. Caso não haja sol diretamente na placa da central de choque ela pode estar com defeito, repita o processo para que haja certeza.

Se disparar, faça o mesmo processo desde o primeiro passo, porém com o perímetro da cerca. Se houver falha na instalação a central apresentará problemas.

Se constato defeito na ELC e ela foi adquirida recentemente, encaminhe-a para a revenda/distribuidor onde adquiriu.

Se constato defeito na ELC e ela foi adquirida a mais tempo, encaminhe-a para a assistência técnica mais próxima.

Caso tenha dúvidas no momento de fazer os testes, peço que nos envie um e-mail com dois telefones, um horário que esteja próximo a central e o link deste fórum, para que possamos entrar em contato com o senhor e verificar o que está gerando este problema. Ou então, procure um de nossos serviços de atendimento em tempo real, telefone e chat.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “HIGH POWER ELC 5002”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante