High Power ELC 5002

Mensagempor Audari » 07 Mar 2016, 08:02

Ola pessoal!
tenho dois poblemas,
1 - Instalei a central ELC 5002 e ela esta da seguinte maneira quando ligo o aterramanto ela da dois bips e desliga quando tiro o aterramento liga normal reconhece corte da linha já fiz o novo aprendizado como manda o manual varias vezes ja fiz o reset geral mas o problema continua.
=======================================================================================================
2- ja a sengunda central tambem ELC 5002 reconehce o corte da linhas porem nao da choque que algum toca no fios
são duas centrail com problemas diferente.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2741
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: High Power ELC 5002

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 07 Mar 2016, 11:03

Olá.

No primeiro caso o senhor deve verificar se o fio do aterramento não está passando próximo aos fios da cerca elétrica, pois o sintoma que o senhor descreveu indica este possibilidade, caso a instalação do aterramento esteja Ok, faça o teste colocando um pedaço de fio entre o borne Cerca e Retorno, e refaça a aprendizagem com o fio do aterramento conectado na central de alarme.

No segundo caso o problema pode também ser referente ao aterramento, é necessário confirmar como o aterramento foi feito, qual a distância da haste e central e qual o tamanho da haste acobreada utilizada nos dois casos?

No segundo caso também faça o teste colocando um pedaço de fio entre o borne Cerca e Retorno, e refazendo a aprendizagem com o fio do aterramento conectado na central de alarme.

Atenciosamente.
Fábio Henrique
Suporte técnico
(48) 2106-0006
intelbras.com.br
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br
renatobaldo
Membro
Mensagens: 15
Registrado em: 16 Jul 2015, 10:47

Re: High Power ELC 5002

Mensagempor renatobaldo » 10 Jan 2018, 09:42

Bom dia a minha duvida é em relação a posição do jumper para a metragem da cerca. a minha tem em tornos de 110mts lineares. deixo o jumper na posição baixa, media ou alta?
o Jumper nao é para aumentar a voltagem do choque? se quero ela mais forte posso deixar na posição alta?
qual a diferença?
obrigado.
Avatar do usuário
IntelbrasAlarmes
Membro
Mensagens: 2741
Registrado em: 01 Set 2015, 13:06

Re: High Power ELC 5002

Mensagempor IntelbrasAlarmes » 10 Jan 2018, 13:45

Boa tarde!

A ELC 5002 HIGH POWER possui três níveis de ajuste de tensão:

BAIXO: 16000 Volts pulsativos -> indicado para perímetro curtos;
MÉDIO: 18000 Volts pulsativos -> indicado para perímetro médios;
ALTO: 20000 Volts pulsativos -> indicado para perímetro médios;

Logo, quanto maior o perímetro indicamos um nível de tensão maior, para que não haja atenuação da tensão. Porém em perímetro curtos indicamos nível de tensão baixo, para não gerar fugas e disparos em falso.

No seu caso, indico a utilizar o nível BAIXO.
Nos colocamos a disposição.

--
Suporte Técnico Intelbras
(48) 2106-0006
Chat: www.intelbras.com.br/suporte.php
suporte@intelbras.com.br

Este é o seu espaço para se conectar com outros e compartilhar conhecimento.
Acesse: forum.intelbras.com.br

Voltar para “HIGH POWER ELC 5002”

Quem está online

Usuários neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante