Fórum Intelbras - Pesquisar

A pesquisa encontrou 4 resultados

Pesquisa avançada

por Cyborg
11 Jan 2013, 11:21
Fórum: IVP 3000 PET - Sensor infravermelho PET
Tópico: Sensor dispara com temperatura acima 34ºC
Respostas: 1
Exibições: 2538

Sensor dispara com temperatura acima 34ºC

Bom dia! Possuo sensores IVP3000 PET em varandas e quando a temperatura do ambiente fica acima de 34ºC os mesmos disparam sem motivo.
Os sensores estão voltados para parede de azulejo e porta de alumínio, não recebem incidência solar direta.
Como posso resolver esse tipo de problema?!
por Cyborg
16 Abr 2012, 09:17
Fórum: AMT 2018 - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: Curto-circuito em Zonas
Respostas: 1
Exibições: 2262

Re: Curto-circuito em Zonas

Problema resolvido:
Configurar a central para sensor de zona simples sem resistor de final de linha.
por Cyborg
16 Abr 2012, 09:15
Fórum: IVP 3000 PET - Sensor infravermelho PET
Tópico: PET 3000 infravermelho II
Respostas: 1
Exibições: 1395

PET 3000 infravermelho II

Utilizo a central AMT2018 com dois sensores IVP3000 pet CF, contudo não consigo ajustar o ângulo do sensor para que ele identifique uma pessoa a 10m de distância, sendo que o sensor está a uma altura de 2,30 m em uma parede de ajulejo. Como devo proceder? O sensor está retornando para o teclado LCD ...
por Cyborg
10 Abr 2012, 14:16
Fórum: AMT 2018 - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: Curto-circuito em Zonas
Respostas: 1
Exibições: 2262

Curto-circuito em Zonas

Boa tarde! Adquiri uma central AMT2018 e estou instalando um sensor IVP3000 PET CF na Zona 1. Efetuei as ligações e agora o teclado LCD está emitindo a msg "Curto-circuito Zona 1" . Já inverti os cabos da Com e Zona no sensor e na Central, mas nada resolveu... Como faço para solucionar ess...

Pesquisa avançada