por Nilo
28 Dez 2016, 20:55
Fórum: AMT 2018 E - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: CENTRAL NÃO DISCA PARA TODOS OS NÚMEROS
Respostas: 4
Exibições: 1250

Re: CENTRAL NÃO DISCA PARA TODOS OS NÚMEROS

Pessoal resolvi o problema, muito grato pela atenção, para mim o que resolveu foi o seguinte, configuração 9090 Enter + 18 + 3 + enter pronto alterei o Valor do DTMF de 1 para 3 resolveu o problema. Abraços a todos
por Nilo
28 Dez 2016, 20:54
Fórum: AMT 2018 EG - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: Teste de discagem não funciona
Respostas: 13
Exibições: 5982

Re: Teste de discagem não funciona

Pessoal resolvi o problema, muito grato pela atenção, para mim o que resolveu fi na configuração 9090 Enter + 18 + 3 + enter pronto alterei o Valor do DTMF de 1 para 3 resolveu o problema. Abraços a todos
por Nilo
28 Dez 2016, 19:56
Fórum: AMT 2018 E - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: CENTRAL NÃO DISCA PARA TODOS OS NÚMEROS
Respostas: 4
Exibições: 1250

Re: CENTRAL NÃO DISCA PARA TODOS OS NÚMEROS

Sim amigo teste um por um, nos testes todos os numeros toca, mas quando disparar disca só para o primeiro número
por Nilo
27 Dez 2016, 17:37
Fórum: AMT 2018 E - Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)*
Tópico: CENTRAL NÃO DISCA PARA TODOS OS NÚMEROS
Respostas: 4
Exibições: 1250

CENTRAL NÃO DISCA PARA TODOS OS NÚMEROS

Pessoal é o seguinte instalei uma central AMT 2018E para um cliente e configureis todos os números de telefone na posição de 4 a 8, porém está acontecendo o seguinte quando ocorre o disparo, a central liga somente para o primeiro número de celular cadastrado na posição 4, caso o cliente não atenda o...
por Nilo
03 Nov 2015, 20:19
Fórum: AMT 2010 - Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)*
Tópico: DISPARO IMEDIATO APÓS ARME DA CENTRAL
Respostas: 2
Exibições: 478

DISPARO IMEDIATO APÓS ARME DA CENTRAL

Pessoal gostaria da ajuda de vocês não estou conseguindo ativar o disparo imediato da central AMT 2010. Depois que armo a central tenho que passar duas vezes no sensor, para a mesma começar a emitir alguns bipes para só então depois disparar a sirene. Gostaria de saber se tem como ativar o disparo i...
por Nilo
28 Nov 2014, 06:16
Fórum: IPR 8000
Tópico: Campainha IPR8000
Respostas: 14
Exibições: 4367

Campainha IPR8000

Amigo da intelbras estou com duvida cruel instalei dois interfone desse modelo o IPR 8000 a instalação foi simples fio 0,75mm 110V no AC fio CCI 2 vias Fone + - do interfone até o fone la dentro apenas isso nada mas, Mas porém quando aperta a campainha o mesmo da apenas um toque tanto no interfone c...